Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля?
устанавливаемых вблизи трансформаторов
РД 153-34.3-35.125-99
ЧАСТЬ 2
ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 кВ
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕТЕЙ 6-35 кВ
5.1. Исходные положения
В сетях 6-35 кВ с изолированной или резонансно заземленной нейтралью внутренние перенапряжения
обычно не опасны для изоляции, поэтому
в применении специальных защитных мероприятий, за редким исключением, нет необходимости, но отказ от защиты должен быть обоснован. Вместе с тем, нельзя исключить ухудшения (например, старения) изоляции в периоды между очередными эксплуатационными профилактическими испытаниями, поэтому для повышения надежности работы изоляции сетей, прежде всего, состаренной в процессе многолетней эксплуатации, целесообразно в конкретных условиях эксплуатации предусматривать дополнительные средства ограничения внутренних перенапряжений (установка ОПН, демпфирующих RС-цепочек, резисторов в нейтрали и др.).
Обязательной является защита от перенапряжений, возникающих при коммутации малых индуктивных токов вакуумными выключателями.