Автор Тема: контур заземления 0,5 Ом  (Прочитано 4303 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Aleksey_T

  • Гість
контур заземления 0,5 Ом
« : 12 Жовтень 2013, 17:16:10 »
Нужно выполнить контур схемного (функцианально) заземления 0,5 Ом на ограниченной плодащке.  Грунт суглинок. Подскажите люди добрые что закапывать и сколько, как правильно рассчитать?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #1 : 12 Жовтень 2013, 18:01:33 »
0,5 Ом на ограниченной плодащке
варто розглядати варіант глибинного заземлювача.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #2 : 12 Жовтень 2013, 19:39:29 »
0,5 Ом на ограниченной плодащке
варто розглядати варіант глибинного заземлювача.
До 30 метров приходилось забивать, чтобы достигнуть 0,5 Ом... Забивайте несколько глубинных заземлителей...и разносите их как можно дальше друг от друга(насколько позволят условия)... 30 метров довольно сложно забить...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #3 : 13 Жовтень 2013, 11:08:40 »
Судя по таб.8.1 "Пособия по проектированию.." на свое оборудование фирма "Watson Telecom" г.Киев, для фунционального заземления 0,5 Ом в грунтах суглинок, рекомендует устанавливать 3 комплекта WTG-30 (30м), с уменьшением расстояния в стесненных условиях (по заверению нач.отдела фирмы "Watson Telecom" www.watson-tele.com) между глубинными заземлителями до 10-15м.
 Если нужен каталог фирмы "ЕRICO" по молниезащите и заземлению, с комплектующими по глубинному заземлению пишите,скину.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #4 : 13 Жовтень 2013, 15:59:36 »
30 метров довольно сложно забить...
Перфоратором "семёрка", с наращиваемыми заземлителями от "OBI".

Aleksey_T

  • Гість
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #5 : 14 Жовтень 2013, 08:54:07 »
Спасибо за ответы. Подскажите пожалуйста еще как расчитать колличество и  глубину заземлителей.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #6 : 14 Жовтень 2013, 11:39:57 »
Подскажите пожалуйста еще как расчитать колличество и  глубину заземлителей.

Aleksey_T, в сети ходит расчет заземлителя в экселе (возможно он есть и в файловом архиве) выполненный в виде контрольной работы, но там нужно знать толщину слоев разных типов грунта. При наличии грунтовых вод все это теряет смысл, как только заземлитель дойдет до воды его сопротивление упадет практически до нуля. Если с функциональным заземлением возникли проблемы, то от этих робот вполне реально можно отмазаться... Это уже обсуждалось http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.0 , не плохо было бы еще и нормы почитать http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=820, http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=272

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #7 : 04 Листопад 2013, 21:47:10 »
Aleksey_T,
В начале необходима геология, а точнее инженерно геологические изыскания в нем будет указаны: свойства различных слоев, их толщины, наличия грунтовых вод, их состав и характер, уровень промерзания. Если строительство новое  инженерно геологические изыскания должны быть обязательно, если объект существующий то лучше их сделать (забить эти работы в смету).  В качестве глубинного заземлителя найдешь в сети Гипрсвязеское решение (стальная труба в скважене) будет единственный заземлитель, либо  заземлителями от "OBI" (либо другой производитель) возможно необходимо будет "бить" несколько комплектов. Расчет глубинного заземлителя и его чертеж можно скачать http://tipovoy-proekt.ru/tipovik/zazemlenie/trz.rar (Типовые решения по выполнению заземления для электроустановок проводной связи). Использовал работая в Гипросвязи и уже позднее...
« Останнє редагування: 04 Листопад 2013, 21:52:11 від Fogoso »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #8 : 08 Листопад 2013, 10:19:36 »
Судя по таб.8.1 "Пособия по проектированию.." на свое оборудование фирма "Watson Telecom" г.Киев,
А можите скинуть это пособие dipn@rambler.ru

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #9 : 08 Листопад 2013, 11:33:14 »
Судя по таб.8.1 "Пособия по проектированию.." на свое оборудование фирма "Watson Telecom" г.Киев,
А можите скинуть это пособие dipn@rambler.ru
К сожалению в бумажном варианте. Найду в электронном скину.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Алексей

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления 0,5 Ом
« Reply #10 : 08 Листопад 2013, 22:01:58 »
В первую очередь, Вам надо получить геологию. Есть большая вероятность залегания на доступной глубине водоносных слоев (грунтовых вод), что облегчит вам жизнь. Главное что бы они были не техногенного происхождения, которые могут в любой момент высохнуть.
 Суглинок вряд ли будет на всю глубину забивания глубинного заземлителя. Мало того, он (суглинок) может в разных слоях менять удельное сопротивление растеканию тока.
Реально выйти на 0,9 Ом тремя вертикальными заземлителями по 21 метр, между заземлителями в среднем 20 метров. Легче забить больше, но не так глубоко.
Расчет был сделан по методике из справочника "Заземляющие устройства электроустановок" Р.Н.Карякин. В Инете есть данная книга. Разница между расчетным сопротивление и полученным  составила 0,4 Ом. Что можно считать хорошим результатом. Так же надо не забывать об удаление от основного защитного заземления, которое может быть еще и заземлением молниезащиты. И подумайте как Вы будете уравнивать потенциалы защитного заземления и функционального или о использовании питания оборудования с разделительным трансформатором. 5-10% можно получить за счет увеличения диаметра вертикального заземлителя.
« Останнє редагування: 08 Листопад 2013, 22:03:47 від Алексей »

 