Автор Тема: Помогите разобраться с устройством для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитного за  (Прочитано 2997 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline gomen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос следующий, на каких опорах они устанавливаются (в соответствии с каким документом) и как часто их надо ставить (на каждой опоре или с интервалом)

Merezhaenergobud

  • Гість
для защиты от грозовых перенапряжений ВЛ - есть достаточно широкий ассортимент устройств и мероприятий... по устройствам это РДИ, "финские рога", ИП с ОПНом, по мероприятиям это зачистка защищенного провода в месте крепления к изоляции на каждой фазе и каждой опоре... я предлагаю ознакомиться с РДИпами и РМК, которые в ближайшее время будут регламентированы к применению в Украине. Более подробная информация с описанием этих устройств, альбомами типовых решений порядком эксплуатации, обсуждениями нормативных документов (ПУЕ, Настановы, СОУ и др) проще ознакомиться на сайте Мережаенергобуд ООО   

Merezhaenergobud

  • Гість
Вопрос следующий, на каких опорах они устанавливаются (в соответствии с каким документом) и как часто их надо ставить (на каждой опоре или с интервалом)
если устанавливать "финские рога" то необходимо устанавливать на каждой опоре и каждой фазе; если устанавливать РДИП или РМК - то на каждой опоре по одному устройству с чередованием фаз, при подходе к ТП применяем РИДМы - которые устанавливаются на 3-4 подходящих опорах на каждой фазе (таким образом обеспечиваем защиту от наведенных и набегающих перенапряжений, и защиту от прямых ударов молнии в защищаемые опоры)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: