Автор Тема: как правильно считать расчетную мощность?  (Прочитано 3205 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно РТМ 36.18.32.4-92:"3.2.1.7. При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы."
вот и заставляет наш начальник на щите отображать ввиде как на рисунке, но наверное это не правильно как Вы считаете?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а аргумент
Аргумент вы уже прописали. И что вас так смущает? ИМХО, запись хорошо сделана, все данные наведены.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
наверное это не правильно как Вы считаете?
Це не вірно . В РТМ 36.18.32.4-92 іде мова про номінальну потужність а не розрахункову . Розрахункова потужність рахується уже від вказаної трикратної номінальної .
номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
іде мова про номінальну потужність а не розрахункову
вот и меня это смущает

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це не вірно . В РТМ 36.18.32.4-92 іде мова про номінальну потужність а не розрахункову . Розрахункова потужність рахується уже від вказаної трикратної номінальної .
Странно. Вот, как пример, Федоров_Справочник по проектированию электроснабжения. Да и меня учили - трехкратное значение расчетной мощности. Нужно еще посмотреть где-то...
« Останнє редагування: 16 Липень 2013, 13:21:11 від *Андрей* »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
указание расчетных данных есть ошибка?
Вказана розрахункова максимальна потужність , а це максимальна номінальна (Рн) а не розрахункова (Рр) . Розрахункова потужність і номінальна це не одне те саме .
                                                                 РТМ 36.18.32.4-92*
2.3. Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП .
3.2.7. Расчетная активная мощность подключенных к узлу питания ЭП напряжением до 1 кВ определяется по выражению
                                                                       Рр=Рн*Кр*Ки
В случаях, когда расчетная мощность Pp окажется меньше номинальной наиболее мощного электроприемника, следует принимать Pp = pн.макс
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, спасибо большое, но как быть в практике на  этом примере например с условным Кр*Ки будет расстановка цифр, очень нужно а то уже голова пухнет =-0

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т. п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников, с известным графиком нагрузки.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что тут сложного, понятно что определяющей являеться расчетная мощность. Если Вы проектируете объекты гражданского назначения, жилье и.т.д пользуйтесь для расчета расчетных электрических нагрузок разделом 3   ДБН В.2.5-23:2010.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что тут сложного, понятно что определяющей являеться расчетная мощность.
на так покажите на приведенном примере как оперировать с цифрами :'(
вот Вам расчетка :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может Вам и проект сделать в свободное от работы время?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 52
  • Повідомлень: 502
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, а если равномерно распределить нагрузку по фазам:
А=0,5+0,3=0,8кВт
В=0,5+0,3=0,8кВт
С=0,5+0,264+0,16=0,924кВт

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, а если равномерно распределить нагрузку по фазам
спасибо конечно но Вы видели как тут распределены нагрузки, не я их распределяю, такое задание :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.