Автор Тема: Двухэтажный АБК нужна ли АСПС?  (Прочитано 2806 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеем двухэтажное отдельно стоящее здание АБК, этаж 300 м.кв.
Возник вопрос об обосновании оборудования этого здания АСПС.

Есть такой ДБН В.2.2-28-2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення".
И есть в нем такой пункт:
"7.14 Автоматичною пожежною сигналізацією повинні обладнуватися окремо розташовані адміністративні та побутові будинки і прибудови з кількістю поверхів більше чотирьох, у вставках і вбудовах (незалежно від кількості поверхів) - в усіх приміщеннях, окрім приміщень із мокрими процесами.
Під час визначення необхідності обладнання адміністративних та побутових будинків і споруд установками автоматичної пожежної сигналізації, пожежогасіння слід також дотримуватися вимог НАПБ Б.06.004 та інших відповідних НД. Проектування автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації слід виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-13."

В ДБН В.2.5-56:2010 понятие "административно-бытовое здание",  и "здание бытового обслуживания" отсутствует.

Я порылся в "та інших відповідних НД", обоснования не нашел.
Какие будут по этому поводу мысли?
Нада или не нада?
« Останнє редагування: 04 Липень 2013, 12:17:37 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двухэтажный АБК нужна ли АСПС?
« Reply #1 : 04 Липень 2013, 12:37:06 »
ДБН В.2.5-56, Таблица В.1
4. Будинки адміністративно-офісного призначення
4.1. Умовною висотою два поверхи та вище і одноповерхові загальною площею понад 300 м2. Усі приміщення

Можно, конечно, пободаться на предмет,что административно-бытовые - это не административно-офисные...
Может и можно, если у Вас там ярко выраженное бытовое направление, но...
Есть желание - пробуйте.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двухэтажный АБК нужна ли АСПС?
« Reply #2 : 04 Липень 2013, 13:40:09 »
Это АБК предприятия, очччень ярко выраженное бытовое направление.
Я сам тоже склоняюсь к ДБН В.2.5-56, Таблица В.1 п.4.1.
Бодаться нет ни малейшего желания.
Скорее наоборот, хочется найти твердое обоснование необходимости оборудования этого здания АСПС.
Было бы так
"ДБН В.2.5-56, Таблица В.1
4. Будинки адміністративного та офісного призначення."
и вопросов бы не было.
Достаточная мера казуистики была бы соблюдена.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двухэтажный АБК нужна ли АСПС?
« Reply #3 : 04 Липень 2013, 14:31:27 »
А кому Вы готовите обоснование? Сильно умному заказчику или своему руководству?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двухэтажный АБК нужна ли АСПС?
« Reply #4 : 04 Липень 2013, 16:09:42 »
Сильно умному заказчику
- очень верное определение.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двухэтажный АБК нужна ли АСПС?
« Reply #5 : 04 Липень 2013, 17:04:36 »
Вообще-то, если "соблюдать казуистику", то точкой опоры будет ДБН В.2.2-28-2010. И делать не надо.
Но умному заказчику можно объяснить, что это ему потом придется отбиваться от предписаний пожарных. Может, дешевле все-таки сделать? Да и безопасней, самому же заказчику.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю