Автор Тема: помогите разобраться по заземлению.  (Прочитано 10215 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

_Богдан_

  • Гість
 :wall:
Заказчик ссылается на п.6.5.4 ДСТУ:2008, что стержни можно не забивать, а просто полосу проложить(горизонтальный заземлитель) и все. Если ей добиваемся сопротивления 10 Ом.  Хотя пунктом выше в ДСТУ написано, что стержни нужны мин. 2 по 3 метра, для III-Го уровня МЗ. Здание 65х50м и 15м высота. Полосы получается где-то +/-280м.
кто в курсе??

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так это зависит от того какой у вас молниеприемник. Читаем.

6.5.3 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, що стоять окремо, використовуються наступні штучні  заземлювачі:

-   для І і ІІ РБЗ – заземлювач, який складається з трьох і більше вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і  відстанню між ними не менше ніж 3 м;

-   для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню  між ними не менше ніж 3 м;

-    для ІV РБЗ – заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода довжиною 2÷3 м, прокладеним на глибині   не менше ніж 0,5 м.

6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.

Так что если у вас молниеприемник в виде сетки, то можно и по периметру проложить только горизонтальный заземлитель.

_Богдан_

  • Гість
ну да, сверху сетка с ячейками 10х10м.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так что если у вас молниеприемник в виде сетки, то можно и по периметру проложить только горизонтальный заземлитель.
Shturman, _Богдан_, там дальше есть уточнение: площадь здания, сопротивление грунта, уровень молниезащиты, в общем нужно считать, возможно, будет достаточно только горизонтального заземлителя. И еще одно уточнение, если этот контур будет использоваться для заземления электрооборудования, то только горизонтального заземлителя может не и хватит (к примеру заземление встроеной ТП), т.е. опять считать...

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как было сказано выше Сугор
Нужно считать.

Offline acyamila

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Активный отдых
    • Awards
Мало того что считать, нужно потом еще проверить будет т.к. если это чисто сток для статики это одно дело, а другое если молния в грозу попадет, да не дай бог не одна подряд.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно потом еще проверить
а как проверить приехать во время грозы и ждать молнии :-[

Offline acyamila

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Активный отдых
    • Awards
можно воспользоваться чем нибудь подобным для комплексной проверки:

Передвижная электролаборатория оснащена комплектом приборов:
 1) Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500.
 2) Оборудование MZC измеряет параметры цепей.
 3) Измерительное оборудование MRU-101 позволяет провести измерение сопротивления заземляющих устройств.
 4) Измерительное оборудование TKF-11 используется в качестве указателя чередования фаз.
 5) Измерительный прибор УПТР-1МЦ для тестирования автоматических выключателей.

ну в общем каждый пользуется чем умеет ... методик много )))

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мало того что считать, нужно потом еще проверить будет
acyamila, считать нужно не сопротивление контура, а площадь здения. И соотносить площадь здания, сопротивление грунта и требуемый уровень защиты с требованиями ДСТУ. А измерения уже проводятся после монтажа ЗУ. Данные измерений заносятся в паспорт ЗУ для дальнейшего контроля 

Offline acyamila

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Активный отдых
    • Awards
Мало того что считать, нужно потом еще проверить будет
acyamila, считать нужно не сопротивление контура, а площадь здения. И соотносить площадь здания, сопротивление грунта и требуемый уровень защиты с требованиями ДСТУ. А измерения уже проводятся после монтажа ЗУ. Данные измерений заносятся в паспорт ЗУ для дальнейшего контроля
Бесспорно.
Однако в погоне за экономией средств пару раз сталкивалась с тем что, проект выполненный с "минимальными издержками" потом не проходит по условиям выходного контроля по той же банальной причине что хотели подешевле а получилось как всегда ...

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очень нужна ваша консультация! Не могу найти ответ на беспокоящий меня вопрос по расчёту устройства заземления.
Конкретная ситуация. Рассчитываю контурное заземление. Число вертикальных электродов (L=5м) в итоге - 8 штук. Расчётная длина горизонтального заземлителя (стальная полоса) - 40 метров.
  • Вопрос:
    Мне необходимо обвести контур заземления для здания с основанием 4х5 метра. По идее, отступив 1 метр от фундамента, достаточно нанести защитный контур длиной 24 метра. Но по расчёту у меня 8 электродов (L=5м). Значит независимо от всех предположений для данного числа электродов я должен наносить защитный контур конкретной расчётной длиной 40 метров?

Что интересно, при одинаковых расчётных условиях по проекту 2006-ого года для заземления этого же здания использовалось всего 2 электрода. Теперь сомневаюсь в правильности своих расчётов.
Расчёт проводил вручную по методике в прикреплённом файле автокада (см. вложение).
Примерную картину расчёта можно посмотреть по результатам беглого вбивания данных в электрика (с долей точности этот расчёт сошёлся с моим).
Прошу ваших разъяснений в этом вопросе!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть расчётную длину горизонтального заземлителя нужно понимать как одну из сторон прямоугольника защитного контура, а не общую длину всего контура? В общем, кто чем может! А то уже все представления начинают сгущаться  :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очень нужна ваша консультация! Не могу найти ответ на беспокоящий меня вопрос по расчёту устройства заземления.
Конкретная ситуация. Рассчитываю контурное заземление. Число вертикальных электродов (L=5м) в итоге - 8 штук. Расчётная длина горизонтального заземлителя (стальная полоса) - 40 метров.
  • Вопрос:
    Мне необходимо обвести контур заземления для здания с основанием 4х5 метра. По идее, отступив 1 метр от фундамента, достаточно нанести защитный контур длиной 24 метра. Но по расчёту у меня 8 электродов (L=5м). Значит независимо от всех предположений для данного числа электродов я должен наносить защитный контур конкретной расчётной длиной 40 метров?
Количество электродов зависит от удельного сопротивления грунта, конструкции и коэффициента использования заземлителей и нормируемого значения сопротивления заземляющего устройства. Судя по вложению, контур выполняется для КТП с нормируемым значением сопротивлением 4 Ом, с удельным сопротивлением грунта в пределах 100 Ом.м и вполне может иметь такое количество вертикальных электродов.
Использовная методика расчета приемлема. Электроды не обязательно все располагать по периметру защищаемого объекта. По периметру располагаете кратное число электродов, а остальные лучами от контура заземления по одной из схем (см.вложение) в ту сторону где имеется свободные участки земли (територии). Для сравнения со своим расчетом, посмотрите еще и эти рекомендации и пример расчета контура заземления (см. ниже).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажите, а от присоединения отдельного заземляющего контура здания к рядом расположенной кабельной эстакаде (используется как естественный заземлитель) число электродов этого контура изменится? И как это можно просчитать? Просто я не нахожу других причин, по которым в других проектах используется меньшее число электродов.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельные эстакады соединяются с обсадными колоннами скважин (нефтепромысловые объекты) и если какие-то заземляющие контуры находятся в радиусе 25 метров от скважин, то их соединяют с эстакадой. Это всё, что мне удалось почерпнуть из пояснительных записок других проектов, но как это использовать - даже не знаю. Буду надеяться, что моё сверх-надёжное заземление с применением большого числа электродов не вызовет сильных пререканий  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю