Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой:
- согласно п. 4.2.51 ПУЭ:2011 минимальное расстояние между токоведущей частью и заземленной конструкцией для класса напряжения 35 кВ должно быть не менее 400 мм в просвете;
- согласно той же главы минимальное расстояние между токоведущими частями разных фаз для класса напряжения 35 кВ должно быть не менее 440 мм в просвете;
В то же время, получаем габаритный чертеж силового трансформатора типа ТМН-6300/35 У1 от Запорожского трансформаторного завода и видим, что:
- габарит между контактным выводом 35 кВ и расширителем составляет около 300 мм;
- между контактными выводами разных фаз - 420 мм.
На заводе пояснить ситуацию отказываются, говорят, мол к ПУЭ отношения не имеют, работают по ГОСТу и "проблемы индейцев (проектировщиков) шерифа (завод) не волнуют"). Но у нас же получается, что в проекте заложено решение с нарушением действующих норм. Может кто сталкивался, какую политику поведения посоветуете, или, может, мы не учитываем какие-то смягчающие обстоятельства относительно габаритов?