Расчёт выглядит так:
P=0.15*20*1.2=3.6кВт
1.2 - потери в ПРА равные 20%
I=3.6/0.66*0.85=6.4А - трёхфазная сеть
I=3.6/0.22*0.85=19.25А - однофазная сеть
Номиналы автоматов соответственно 10А и 25А
з.ы. на заметку: если корпус шкафа имеет степень защиты выше IP 20 то номинальный ток автоматов установленных в нём снижаеться на 20% (к сожалению не могу дать точной ссылки на источник, но буду искать)