Получили мы задание проверить автоматические вылючатели в щитке.
Насколько я понял, нужно проверить переходное сопротивление контактов автомата, чтоб понять не подгорает ли где-то контакт.

Получилось, что на "здоровых" контактах переходное сопротивление = 0,05 Ом
На подгоревших, где сварка работает - 0.14-0.18

Какими нормами (желательно для Украины) регламентируется максимальное переходное сопротивление?

В ПТЕЕС нашел только переходные контакты с системой заземления (додаток 1, табл. 5) - сопротивление должно быть не менее 0,1 Ом.
Во всех остальных случаях пишут нечто вроде "должно соответствовать параметрам производителя"...

 