Подскажите, какими документами регламентируется использование низковольтного питания освещения и технологических розеток в подвальных помещениях и каким должно быть это напряжение и в зависимости от чего?
В начале нужно определится с помещением, в отношении опасности поражения электрическим током
ПУЭ
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1.
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2.
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);
б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
в) высокой температуры (см. 1.1.10);
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой.
3.
Особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
а) особой сырости (см. 1.1.9);
б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. п. 2).
4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении
опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к
особо опасным помещениям.
На основании выше указаного, если ваше помещение относится к
Помещения с повышенной опасностью и
Помещения Особоопасные
Смотрим ПУЭ
по освещению освещение
Пункт 6.1.16. .........в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В.
(но в этом пункте оговариваются условия о применении и 220 в)
по розеткам. так как не исключена вероятность использование их для переносных светильников
7.3.5. Напряжение цепей штепсельных розеток для питания переносных ламп должно быть не выше 25 В переменного тока (действующее значение),