Основания для использования комплектующих заводской готовности для м.з.:
В РД сказано - стальной провод D=6 мм. Предлагают 8(>6). Замечательно! Берем. Цинковать РД тоже не запрещает. Болтовые соединения РД тоже допускает. Правда не во всех категориях (стандарт МЭК тоже требует сварку, пайку, где опасность взрыва, пожара). У нас нормируется переходное сопротивление соединения - не вполне корректно. У микрореле с позолоченными контактами переходное - закачаешься. А пропустим ток в 100 кА - только тряпки по стенам. Поэтому в МЭК заложено требование испытания соединителей током в 100 кА. И у Беттерманна в каталоге - круглый значок с буквой "Н" (испытано 100 кА), а буква "N" - 50 кА. От сгораемых конструкций провода м.з. положено удалять на 100 мм (попробуйте по срубу проложить или под горючий утеплитель - увидите что будет при сдаче объекта). А вот у нас под гидроизоляцию кровли укладывают м. приемную сетку. Нонсенс! Поэтому правильно сетку поднимать на опоры, о чем прошла дискуссия (с каким шагом).
Так что пока РД действует - будем выполнять. А рекомендации МЭК - использовать для улучшения и упрощения. Там много практических решений - писали знающие люди и не все, что им предлагали, принималось на веру. Проверяли, обсуждали.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По мимо РД есть еще Типовые проекты (старые, советские) и ДБН В.2.5-27-2006

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю