Здравствуйте. Раньше не сталкивался, нужны нормы для деревообрабатывающей фабрики. Способы прокладки кабелей, основное аварийное освещение, степень защиты, категория помещений и т.д.

Коротко:
Имеется действующая фабрика, на нее приходят стволы дуба далее идет распиловка, сушка, складирование заготовки, производство продукции (паркет, мебель...), складирование готовой продукции.

Сейчас в закрытых помещениях вся проводка (кроме освещения) идет под полом в трубах. Производство хотят расширять, при этом станки будут передвигаться, будут добавляться новые. Заказчик хочет сделать воздушную проводку в лотках выше станков.

Нужны нормы, кто знает подскажите пожалуйста.

Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужны нормы
Подивіться ВНТП 13-92 , ОНТП 02-94 а також ПУЕ ДНАОП 40.1-1.32-01
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас в закрытых помещениях вся проводка (кроме освещения) идет под полом в трубах. Производство хотят расширять, при этом станки будут передвигаться, будут добавляться новые. Заказчик хочет сделать воздушную проводку в лотках выше станков.

Если есть возможность попасть на эту фабрику на монтаж лотков,то помогу с проектом кабеленесущих систем на продукции Обо Беттерманн. Каталоги ОВО знаю практически наизусть. Фото работ с лотками(мои проекты)в архиве МЕДИА посмотрите http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16 . Пишите в личку!
« Останнє редагування: 06 Лютий 2013, 15:21:41 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Берете план объекта, идете к технологу и решаете следующие вопросы:
1. категория помещений - где В, где Д, где нет категории;
2. определяете вид работ (нужно для расчета освещенности);
3. берете технические данные по оборудованию (мощности, количество, предполагаемый план расположения);
4. уточняете существующие электрические мощности объекта, кабельные трассы, способы прокладки и т.д.
5. все выше перечисленное (мощности, люксы по освещенности и т.д.) оформляете в техническое задание (задание на проектирование) - это обязательное условие;

Итого:
- большинство помещений у Вас будет кат. В;
- кабель - только с индексом нг, ШВВП, ПВС - не используется;
- все электрооборудование (включая светильники) для кат. В - с соответствующей степенью защиты;
- стараетесь по максимуму вынести все электрощиты, распредщиты за пределы помещений с кат. В;
- прокладывать можно в трубах (но физически тяжело), можно собрать лоток над оборудованием (нужно только просчитать высоту подвеса - чтобы не мешала в работе), в лоток уложить кабель, НО лоток обязательно заземлить;
- по периметру объекта на высоте 0,7 проложить шину заземления 40х4, обеспечить заземление всего оборудования, контур заземления - по месту, в зеленой зоне. К шине присоединить все коробки металлических дверей, ворот и т.д.;
- по освещению можно взять DiaLux с каталогом Ватры (Тернополь), у них есть светильники со степенью защиты, использовать их в расчете (но народ жалуется, что их тяжело взять на внутреннем рынке, да и цены кусаются). По крайней мере - с их помощью можно определить требуемое количество светильников. Лампы - с электронной пускорегулирующей аппаратурой, закрытые, подвесить можно на тросах (не обязательно цеплять на потолок - бывает высота цеха 5-6 метров, реальная рабочая высота 2,5, и для создания требуемой освещенности в случае подвеса светильников на уровне 3,0 м их нужно в два раза меньше, чем если бы их подвесить на потолок)
- требование к аварийному освещению нужно проверить - нужно ли оно вообще (в зависимости от количества работающего персонала, архитектурной части фабрики);
- ДНАОП 40.1-1.32-01 уже давно не действует, вместо них НПАОПы;
- по поводу кабель-ростов - на ТФ Кабель дает своим клиентам бесплатное приложение к AutoCAD по проектированию кабельных лотков - BAKS CAD, там вшита база всех элементов, проектируется очень легко, все виды, включая и 3D.
- основные документы: ДБН В.2.5-27-2006, ДБН В.2.5-28-2006, НПАОП 40.1-1.21-98, РТМ 36.18.32.4-92*, ДСТУ Б А.2.4-19-2008, ПУЭ, еще должно что то быть ведомственное...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю