Подскажите как правильно выбрать Автоматический выключатель типа ВА 47-29 для двигателя 7,5кВт, если Iн=16,1А Iпуск/Iн.=6,7А

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается выбираем по номинальному току, автомат выдержит пусковой ток. Если не затруднит, объясните, почему по времени-токовой характеристике именно кривая "С"?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я бы поставил D20, поскольку для С20 пусковой ток двигателя (16.1*6,7=107,87 А) будет находиться в пределах зоны срабатывания э/м расцепителя (5...10*Ін=(5...10)*20=100...200 А). И кабель 2,5 мм.кв

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
объясните, почему по времени-токовой характеристике именно кривая "С"
Кривая типа В характеризуется кратностью отсечки в пределах 3…5 номинальных токов
Кривая типа С характеризуется кратностью отсечки в пределах 5…10 номинальных токов автомата.
Кривая типа D характеризуется кратностью отсечки в пределах 10…20 номинальных токов автоматического выключателя.

У вас кратность пускового тока 6,7 , что соответствует кривой С
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электромагнитный расцепитель для С20 сработает при токе от 100 до 200 А. Пусковой ток двигателя будет 107,87 А. Есть вероятность срабатывания автомата. Так почему С20?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, если чуть шире взглянуть на характеристики автоматов:
В соответствии со стандартами IEC 898 (стандарт международной электротехнической комиссии) и EN 60898 (европейская норма) по характеристикам срабатывания выключатели бывают трех типов: B, C, D .
Тип B – величина тока срабатывания магнитного расцепителя равна Iв = K•Iном при K = 3–6. Для бытового применения, где ток нагрузки невысокий и ток КЗ может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя.
Тип C – величина тока срабатывания магнитного расцепителя Iс = K•Iном при K = 5–10. Для бытового и промышленного применения: для двигателей с временем пуска до 1 с, нагрузок с малыми индуктивными токами (холодильных машин и кондиционеров).
Тип D – величина тока срабатывания магнитного расцепителя Id = K•Iном более 10Iном. Применяется для мощных электрических двигателей с затяжным временем пуска.

И если уж быть буквоедом, то выражение:
И кабель 2,5 мм.кв
может быть очень спорным, т.к. неизвестна длина кабеля (а надо еще проверить падение напряжения и КЗ)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для двигателей с временем пуска до 1 с,
Впринципи автор не указал характер пуска двигателя, так что утверждать что пуск будет не более 1 с тоже нельзя. Но я остаюсь при своем мнении что х-ка D автомата будет не лишней перестраховкой. А насчет сечения вы правы, нужно еще и падение напряжения учитывать.

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется лучше автомат для защиты электродвигателей   например MS132-20 с регулировкой 16-20А.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оно то может и лучше, но автор темы указал марку автомата которую использует ВА 47-29

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alexpetrov57, можно конечно, только цена вопроса? Если человек пишет
Автоматический выключатель типа ВА 47-29
то это подразумевается бюджетный вариант. Или цены уже сравняли для этих автоматов?

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от пуска двигателя, но так как мы ничего не знаем - я бы советовал характеристику D!
вот какраз несколько недель назад был случай, на защиту двигателя был установлен автомат с характеристой С, и по приведенным више расчетам он проходил - как будто то что нужно, но при пуске данный автомат выбивал  - после его замены на характеристику D, с тем же номинальным током все работает.
По-этому я советовал бы - D20 :thumbsup:
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я тоже за хар-ку Д, тем более что для двигателя более критичен перегруз, тепловое реле двигатель защитит лучше

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
alexpetrov57, можно конечно, только цена вопроса? Если человек пишет
Автоматический выключатель типа ВА 47-29
то это подразумевается бюджетный вариант. Или цены уже сравняли для этих автоматов?

Согласен 2500р намного больше 150р, но когда сгорит движок цена подравняется, плюс работы по замене, плюс простои.
Есть другие производители подешевле например ЕКF  АПД-32 13-18А   примерно 1000р.,можно поставить термореле и  контактор, но вы понимаете что ВА 47-29 что С что D защита для движка неполная.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: