1. Современная розетка спокойно держит 16А. (должна держать)
2. Кабель 1,5мм2 -
А "современный" кабель действительно ли 1.5мм2 ?
Выдержит ли он 16А?
И если это кабель с ПВХ изоляцией - разве не табл. 1.3.6 вместо 1.3.4 надо смотреть?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Учитывая современные реалии, лично я, для себя давно решил: если кабель 1.5 - то автомат не больше 10А.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2,5 не буде захищений автоматом 32А
На вскидку не скажу где, но есть пункт про допустимость ответвления к потребителю, без дополнительной защиты проводника, при условии уменьшения сечения не более чем в 2 раза (хотя может это было в уже не действующем ДБНе)
Нашел:
ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
  2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 12:30:03 від Yurik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там на каждом приборе, свой предохранитель. (должен быть)

Корсаков Дмитрий Юрьевич, где в светильнике предохранитель?
УЗО - повсеместно. (одна группа = УЗО)

а выбивали автоматы или УЗО? провод в удлинителях не поплавился? http://atalanta.prom.ua/p5321629-udlinitel-elektricheskij-bytovoj.html
Quote (selected)
Детальное описание товара
Технические характеристики:
 -Материал корпуса: огнеупорный полипропилен;
 -Напряжение: 250V~;
 -Ном. ток: до 16А;
 -Максимальная нагрузка: 3500 (для кабеля с сечением 1 мм2 длиной до 2 м), 2300 (для кабеля с сечением 1 мм2 длиной от 2 м).
 -Тип кабеля: 3х1.0 мм2 (3320.18) и 2х1.0 мм2 (2320.18).

Корсаков Дмитрий Юрьевич, извините, но вышеописаная ситуация это уже проблема эксплуатации а не проектирования. Могу привести еще примеры:
1. Старое здание, старая проводка АППВ 2х2,5, розетки на 10А, выключатели на 6А, а защищает все это автомат на 16А, а ведь нормы одни и теже.
2. Офис в старом здании, проводку поменяли на медь 2,5мм2, автомат оставили старый на 15А (какой-то старый АЕ), на автомате сидело 10компов, 1 чайник, 1микроволновка, зимой добовлялся масляный радиатор. автомат вырубался только тогда когда одновременно включались чайник, микроволновка и радиатор (компы при этом тоже работали).
ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

Yurik, но при этом все таки стоит проверять автомат на срабатывание при ткз
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 12:45:07 від Сугор »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, но при этом все таки стоит проверять автомат на срабатывание при ткз
Вообще это шутка была, хотя вспомнилась из реальной ситуации. На прошлой работе был разработан проект (до моего прихода). Стоит автомат 25А, кабель 4 квадрата, от коробки (которая устанавливалась на входе в помещение) шли кабели 1,5 квадрата к розеткам. Спорить с начальником было бесполезно, аргументы и нормы втопку. На том же объекте на одну группу (на один автомат) вешалось по 30 светильников 4х18, вроде тоже мелочь, превысили норму на чуть-чуть.

Гость2010

  • Гість
Добрый день! Помогите разобраться. В квартире в щитке стоит узо и автоматы 1х25А, 2х16А, а все розетки, включая кухню на 16А. Дом новый (у всех соседей также).

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас разводка магистральная вот и стоят автоматы на группу розеток, а не на одну розетку.

Гость2010

  • Гість
Спасибо за оперативный ответ.

Гость2010

  • Гість
 Просто думал, что автомат и розетки одной линии, должны быть одного номинала.

Igrok

  • Гість
Re: Номинал тока на розеточную группу
« Reply #40 : 21 Березень 2013, 14:46:21 »
господа, вы про сечение проводов не забывайте. 4 розетки через кабель 4кв.мм подключены , что бы ставить авт. 25А? думаю нет. а 3х2,5кв.мм это 21А макс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинал тока на розеточную группу
« Reply #41 : 21 Березень 2013, 15:07:24 »
а 3х2,5кв.мм это 21А макс.
Для алюмінію , для міді - 27 А
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю