Там на каждом приборе, свой предохранитель. (должен быть)
Корсаков Дмитрий Юрьевич, где в светильнике предохранитель?
УЗО - повсеместно. (одна группа = УЗО)
а выбивали автоматы или УЗО? провод в удлинителях не поплавился?
http://atalanta.prom.ua/p5321629-udlinitel-elektricheskij-bytovoj.htmlДетальное описание товара
Технические характеристики:
-Материал корпуса: огнеупорный полипропилен;
-Напряжение: 250V~;
-Ном. ток: до 16А;
-Максимальная нагрузка: 3500 (для кабеля с сечением 1 мм2 длиной до 2 м), 2300 (для кабеля с сечением 1 мм2 длиной от 2 м).
-Тип кабеля: 3х1.0 мм2 (3320.18) и 2х1.0 мм2 (2320.18).
Корсаков Дмитрий Юрьевич, извините, но вышеописаная ситуация это уже проблема эксплуатации а не проектирования. Могу привести еще примеры:
1. Старое здание, старая проводка АППВ 2х2,5, розетки на 10А, выключатели на 6А, а защищает все это автомат на 16А, а ведь нормы одни и теже.
2. Офис в старом здании, проводку поменяли на медь 2,5мм2, автомат оставили старый на 15А (какой-то старый АЕ), на автомате сидело 10компов, 1 чайник, 1микроволновка, зимой добовлялся масляный радиатор. автомат вырубался только тогда когда одновременно включались чайник, микроволновка и радиатор (компы при этом тоже работали).
ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
Yurik, но при этом все таки стоит проверять автомат на срабатывание при ткз