Автор Тема: Номинал тока на розеточную группу  (Прочитано 7437 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и вы просто утверждает, что так надо и все, потому что не задумывались над этим.
В самую точку! Вы первый задали себе этот вопрос!  :D
Вы не ответили на вопрос:
что будет если в розетке, по неизвестным вам причинам, потечет ток в 17-25А?
Ладно, я знаю тогда как вам доказать в экспертизе свою правоту.
В проекте приведите расчет и докажите, что вероятность того что в 1 розетку могут воткнуть прибор или группу приборов "потребляемый" ток которых, который будет больше 16А равна 0 (нулю).
Тогда все вопросы у экспертизы и у нас отпадут.

« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 08:11:37 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут все соединено через коробку. и скажем в каждой розетке включили потребитель по 5 А, в сумме 20
Ну вы тогда могли удешевить проект и от коробки к розетке повести кабель сечением 1.5!
(сарказм)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, тут есть один интересный момент, какая расчетная мощность 1 розетки? п.3.23 ДБН В.2.5-23:2010 "Устаноленная мощность розетки - 0,08кВт (в том числе и для подключения оргтехники)". И если автомат выбирать по расчетной мощности, то для такой мощности хватит автомата и на 2А.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Тогда зачем автомат на 25А?
Я думаю этот пункт ДБН тут мы обсуждать не будем.
Тут вопрос в следующем, можно ли ставить автомат 25А в линию где все розетки 16А?
Лично я считаю что нет. 

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поддерживаю!  Если, как тут раньше писалось: "барышни включают вместе и микроволновку и чайник" или еще что-нибудь, то розетка начнет плавится а защита не отработает

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут вопрос в следующем, можно ли ставить автомат 25А в линию где все розетки 16А?

andery, я думаю, что можно, другой вопрос нужно ли? Автомат 25А защищает провод (кабель), но тут нужно учитывать способ прокладки. По анологии можно обсудить установку АВ 16А в сетях освещения, к примеру каким проводом выполнена внутренняя разводка в ЛЛ светильниках, на какой ток расчитаны патроны в люстрах, выключатели на стенах?
Если, как тут раньше писалось: "барышни включают вместе и микроволновку и чайник" или еще что-нибудь, то розетка начнет плавится а защита не отработает
   
Юрий, а они включают это в одну розетку? кстати, провод какого сечения, обычно используется в удлинителях? Следует ли учитывать сечение провода удлинителя в проекте?
Каким автоматом защищать люстру с такими патронами?
http://www.electro-mpo.ru/card12576.html#.UQJP5kw9WHg
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 11:31:10 від Сугор »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По анологии можно обсудить установку АВ 16А
А что тут обсуждать, если в линии у нас есть выключатели освещения 10А, то автомат ставим 10А и ни в коем случае 16А.
Тут на форуме описывали случай и последствия применения 10А выключателя после 16А автомата. 
к примеру каким проводом выполнена внутренняя разводка в ЛЛ светильниках
ХМ...тут я вообще не понял к чему эту, мы же не смотрим какими проводами и какая схема у холодильника после розетки. А может еще и толщину дорожки на платах проверять?
Давайте оставаться в русле темы. 
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 11:34:51 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий, а они включают это в одну розетку? кстати, провод какого сечения, обычно используется в удлинителях? Следует ли учитывать сечение провода удлинителя в проекте?
Тут вообще не понятно ваше мнение и направление мысли.
Если плавится и горит розетка при автомате 25А и розетке 16А виноват проектировщик.
А вот если горит то, что после розетки - это уже к тем кто туда "что-то" подключал.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а как быть с смешаными сетями, когда розетки и осещение могут сидеть на одной линии.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, для "смешанных сетей" есть пункт 3,24 в ДБН В.2.5-23:2003 С. 29,

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а разве на розеточную сеть принимается сечение в 1,5 квадрата?  Или это в целях экономии?
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 11:52:23 від Юрий »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так может тогда стоит вообще сделать революционный ход: отходящий автомат 32А, кабель 4 квадрата, над каждой розеткой коробка с ответвление 2,5квадрата.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а разве на розеточную сеть принимается сечение в 1,5 квадрата?  Или это в целях экономии?
Можно и 1.5. Нужно считать еще по потере напряжения в каждом конкретном случае. Но лучше 2.5 - меньше потери, больший пропускной ток (негласное правило).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ХМ...тут я вообще не понял к чему эту, мы же не смотрим какими проводами и какая схема у холодильника после розетки.
это имеет отношение к тому что мы защищаем. сечение провода удлинителя, бычно, 0,75 - 1мм2, ток плафона - 2А, ток выключателя - 6 - 10А, провода в холодильнике и светильнике тоже меншего сечения чем в электропроводке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
отходящий автомат 32А, кабель 4 квадрата, над каждой розеткой коробка с ответвление 2,5квадрата.
2,5 не буде захищений автоматом 32А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю