А якщо обслуговують?
А если обслуживают - на общих основаниях. Если у Вас на чертеже написано Д - значит, не надо (п.г)), если написано А, Б или В - то в соответствии с категорией.
Але ж за венткамеру ані слова.
А зачем? Если помещение категорировано - все ясно. Но в общественных и жилых зданиях обычно никто не пишет категорию, вот и прописали на всякий случай.
К слову, приточка - не всегда Д.
ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91
Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования
5.6. Помещения для оборудования приточных систем следует относить:
а) к категории В, если в этих помещениях размещены фильтры с маслом объемом 75 л (массой 60 кг) и более в одной из систем;
б) к категории В, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений категории В, кроме случаев, когда воздух забирается из помещений без выделения горючих газов и пыли, или когда для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категории помещений, теплота воздуха которых используется в воздуховоздушных теплоутилизаторах;
г) к категории Д - в остальных случаях (4.100).