Автор Тема: Учет по высокой стороне В ТП  (Прочитано 5603 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможна ли такая схема ТП? ТП существующая. Ячейки КСО-393. В существующие вводные ячейки хотим поставить ТОЛ, ЗНОЛП и счетчик. Или нужно новую ячейку ставить? Спасибо.

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по высокой стороне В ТП
« Reply #1 : 04 Грудень 2012, 16:38:21 »
С трансформаторами напряжения надо ставить отдельные ячейки, возможность установки трансформаторов тока в существующую ячейку в принципе возможна, но все равно надо смотреть ее  конструкцию. И не показывайте на схеме электросчетчики внутри ячейки, к тому же они ставятся в отдельный шкаф, даже если шкаф учета будет у вас размещаться на двери ячейки. Еще вопрос - чья подстанция, должны быть технические условия на установку учета. 

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по высокой стороне В ТП
« Reply #2 : 04 Грудень 2012, 16:56:12 »
Зачем отдельные, если я могу 3ЗНОЛП поставить? Мне нужно организовать учет в существующей абонентской ТП по высокой стороне с минимальными затратами.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по высокой стороне В ТП
« Reply #3 : 04 Грудень 2012, 17:07:30 »
Dmitrik, Теоретически Ваша схема вполне реализуема, Только я бы ее послал на завод и задал им вопрос на эту тему.
А 3хЗНОЛПа - нормальная рабочая идея. На тему счетчиков в отдельном ящике - тоже хорошая идея, потом просто кинуть КВВГ-шку от ячейки до ящика учета. Просто на фасаде ячейки (Особенно КСО-393 с ее окошечками) не будет места под счетчик.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по высокой стороне В ТП
« Reply #4 : 04 Грудень 2012, 17:18:12 »
Трансформатор тока не нужно защищать? Счетчик хочу поставить просто на фасад ячейки, без ящика.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по высокой стороне В ТП
« Reply #5 : 04 Грудень 2012, 17:59:49 »
Dmitrik, Я бы поставил его (тт) после ВН-а перед сборными шинами. А счетчик на фасаде? ИМХО не влезет - но нарисуйте картинку - может быть и получится

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по высокой стороне В ТП
« Reply #6 : 05 Грудень 2012, 09:47:27 »
Счетчик перенесу. А вот ТТ после ВНа не получится поставить, там шины снизу заходят.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.