Заполняемость лотков
« : 28 Листопад 2012, 09:50:15 »
Доброго времени суток.
По ПУЭ в лотках прокладывается до 1 кВ(если не ошибаюсь).
Также ПУЭ регламентирует заполняемость не более 40% в свету от общего полезного сечения.
А как дело обстоит с прокладкой силовых и слаботочных кабелей? Пучками(группами) допускается? Если нет, то какие расстояния и где это описывается? И какие размеры пучков и расстояния между ними?
Нашел похожий ответ в п 2.3.124, но он в разделе "кабельные линии до 220 кВ". Имеет ли оно силу в КЛ до 1 кВ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #1 : 28 Листопад 2012, 10:01:56 »
Нашел похожий ответ в п 2.3.124, но он в разделе "кабельные линии до 220 кВ". Имеет ли оно силу в КЛ до 1 кВ?

CkenTuk, КЛ до 1кВ, относится к КЛ до 220кВ. Посмотри типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_2.html

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #2 : 28 Листопад 2012, 11:11:00 »
ПУЭ регламентирует заполняемость не более 40% в свету от общего полезного сечения.
Така вимога стосується не лотків а коробів . ПУЕ  п.2.1.61
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #3 : 28 Листопад 2012, 13:39:41 »
Нашел похожий ответ в п 2.3.124, но он в разделе "кабельные линии до 220 кВ". Имеет ли оно силу в КЛ до 1 кВ?

CkenTuk, КЛ до 1кВ, относится к КЛ до 220кВ. Посмотри типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_2.html


эти типовые проекты являются действующими на территории Украины на сегодняшний день?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #4 : 28 Листопад 2012, 13:46:03 »
 
эти типовые проекты являются действующими на территории Украины на сегодняшний день?
   
CkenTuk, не знаю, но они делались согласно требований ПУЭ, в этой  части, на сколько я знаю, они (требования) не изменились. Что же касается применения (привязки) типовиков, то вряд ли это получится, лотки ЛН сейчас обычно не используются.   

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #5 : 30 Листопад 2012, 08:26:03 »
Т.е. конкретных требований в нормативных документах нет? Все регламентируется типовыми решениями?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #6 : 30 Листопад 2012, 10:41:00 »
CkenTuk, кабели до 16мм2 можно прокладывать насыпью или связывать в пучки, диаметр пучком должен быть не более 100мм (или 50?), между пучками и кабелями свыше 16мм2 должно выдерживаться расстояние. Писал по памяти, лень искать точные формулировки, если ошибся, то коллеги поправят

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #7 : 30 Листопад 2012, 11:05:44 »
Именно расстояние интересует, и очень надо название нормативного документа, это регламентирующего. (в идеале пункт в котором описано)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #8 : 30 Листопад 2012, 11:09:24 »
CkenTuk, это есть в ПУЭ и рекомендациях производителей

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #9 : 30 Листопад 2012, 11:58:43 »
Сугор, спасибо, "будем искать" :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #10 : 30 Листопад 2012, 12:26:47 »
Именно расстояние интересует, и очень надо название нормативного документа,
Для кабелів до 16 квадрат .
ПУЕ . 2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, 
прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая
изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Для кабелів більше 16 квадрат .
ПУЕ . 2.3.97 . Расстояние между кабелями должно соответствовать расстоянию, приведенному в таблице 2.3.3.

В цій таблиці нормується лише відстань між одножильними кабелями напругою від 6 кВ .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #11 : 30 Листопад 2012, 12:40:22 »
Roman3R,  +1
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #12 : 30 Листопад 2012, 13:44:11 »
Roman3R, я понимаю, что это уже наглость, но не могли б вы подсказать издание ПУЭ? :)
В том ПУЭ, которым владею я, п 2.3.97 звучит по-другому и таблицы 2.3.3 не существует.
Владею, собственно, ПУЭ 2009.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #13 : 30 Листопад 2012, 14:12:31 »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CkenTuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заполняемость лотков
« Reply #14 : 30 Листопад 2012, 14:46:28 »
Попутно возник вопрос, заполняемость труб и гофротруб(пластиковых, металлических, металлорукавов) регламентируется где-то?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю