Автор Тема: Заземление технологического контейнера  (Прочитано 2602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. есть металлический тех. контейнер для ДЭС. В нём сама ДЭС, щиты управления и РУ. Заземление по типу ТТ. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства (6,4, 8 Ом)? И в каком документе про это написано?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
контейнер для ДЭС. В нём сама ДЭС, щиты управления и РУ. Заземление по типу ТТ. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства (6,4, 8 Ом)? И в каком документе про это написано?
ДЕС це джерело живлення .
ПУЕ .
1.7.92 Опір эаэемлювагьного пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофаэного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофаэного струму.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: