Какие меры защиты предусмотреть ?? В шкафу установлено оборудование, соединенное гибкими медными шинами. Место соединения оголено. Нужно ли предусматривать ограждение (изолирующую оболочку и тд ). Конструкция шкафа предусматривает невозможность открывания двери при включенном положении рубильника.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #1 : 23 Листопад 2012, 16:48:23 »
Какие меры защиты предусмотреть
Нічого передбачати не треба .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #2 : 23 Листопад 2012, 16:50:38 »
noname,  нанести на дверь шкафа предупреждающие знаки типа "не влезай, убъет" :D Во многих шкафах имеет место наличие открытых токоведущих частей.

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #3 : 23 Листопад 2012, 16:51:54 »
Какие меры защиты предусмотреть
Нічого передбачати не треба .
Какими документами руководствоваться при принятии решения ? Мнения разделились, необходим документ на который можно сослаться.

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #4 : 23 Листопад 2012, 16:55:50 »
noname,  нанести на дверь шкафа предупреждающие знаки типа "не влезай, убъет" :D Во многих шкафах имеет место наличие открытых токоведущих частей.
На дверь шкафа нанесены все необходимые предупреждающие знаки. Заказчик делает замечание, что в шкафу имеются  открытые токоведущие части. На контакторе и рубильнике установлены защитные крышки. Еще есть силовой блок который не имеет заводской "защиты" болты и шины оголены. Пока только на словах. Хочется иметь ответ на оф. письмо.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2012, 16:58:26 від noname »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #5 : 23 Листопад 2012, 17:01:57 »
noname, а можно по подробнее о шкафе и проблеме? И почему вообще встал такой вопрос? Для электрощитов регламентируется степень защиты. Для работы в электроустановках необходимо иметь группу допуска, если у Вас ситуация такая, что в шкаф может залезть неквалифицированый персонал, то на двери шкафа необходимо установить замок.

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #6 : 23 Листопад 2012, 17:24:46 »
Шкаф передан заказчику и после первого осмотра  заказчик предъявляет  замечания. Одно из которых  наличие открытых токоведущих частей. П словам заказчика можно попасть под напряжение так как есть не изолированное место.  Аргументы у него : А вот у нас тут сделали  вот так.
Шкаф габариты 2000*800*600 составная часть АСУ ТП,  на вводе рубильник на 400 А - контактор - тиристорный блок и на клемму .  Ну и по мелочи несколько авт выкл.  Соединение выполнено  гибкой шиной,  место соединения  тиристора оголено. Во всех остальных местах изоляция  в виде заводских крышек. Шкаф открыть без снятия напряжения невозможно. Для обслуживающего персонала установлена панель оператора на двери шкафа. Степень защиты шкафа IP54.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #7 : 23 Листопад 2012, 17:31:17 »
noname, кто производитель данного оборудования? По идее должен быть паспорт, в котором указано соответствие нормам (ТУ), схема, характеристики, инструкция по эксплуатации.

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #8 : 23 Листопад 2012, 17:37:08 »
noname, кто производитель данного оборудования? По идее должен быть паспорт, в котором указано соответствие нормам (ТУ), схема, характеристики, инструкция по эксплуатации.
Производителем Шкафа является наша фирма, вся документация   передана заказчику.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #9 : 23 Листопад 2012, 17:49:35 »
Какими документами руководствоваться при принятии решения ?
ПУЕ .
1.7.55 Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі (за відсутності пошкодження) слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:
- основна ізоляція струмовідних частин (1.7.71);
- огорожі та оболонки (1.7.72);
- бар' єри (1.7.73);
- розміщення поза зоною досяжності (1.7.74);
- обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду (1.7.75).

1.7.72 Огорожі та обслонки в електроустановках напругою до і понад 1 кВ мають забезпечувати ступінь захисту не менше ІР2Х  згідно 3 ГОСТ 14254, эа винятком випадків, коли для нормальної роботи електрообладнання необхідно мати збіпьшенї эазори порівня-на эі ступенем захисту ІР2Х. У цьому разі слїд вживати відповідні заходи для запобігання ненавмисному дотику до струмовідних частин, а електроустановку має обслуговувати спеціально підготовлений персонал. Огорожі та оболонки слід надійно закріплювати, вони повинні мати достатню механічну міцність ї довговічність.
Входити за огорожу або розкривати оболонки повинно бути можливим тільки за допомогою спеціальнсго ключа чи інструмента або після зняття напруги із струмовідних частин. За неможливості дотриманчя цих умов потрібно встановлювати проміжні огорожі із ступенем захисту не меншим ніж ІР2Х. усунення яких також можливе пише за допомогою спеціального ключа чи інструмента. Легкодоступні верхні горизонтальні поверхні огорож і оболонок повинні мати ступінь захисту принаймні ІР4Х.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #10 : 23 Листопад 2012, 17:51:33 »
noname, зажиту от прикосновения выполняют ограждающие конструкции шкафа со степенью защиты IP54. Внутри утюга тоже есть открытые токоведущие части, равно как и в другой бытовой технике

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #11 : 23 Листопад 2012, 18:15:26 »
Спасибо всем разобрался.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #12 : 23 Листопад 2012, 18:20:40 »
Поддерживаю Сугора! Но зная вредных заказчиков,предложу: а возьмите свои гибкие шлейфики в термоусадочную трубку упакуйте,тогда неизолированными останутся только места клемм на рубильнике и тирристорах... А это гораздо меньше будет его (Заказчика) смущать.
Кстати шкафы ЩС, ВРУ, многие ПР примерно так ВСЕ и изготавливаются.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #13 : 26 Листопад 2012, 09:36:29 »
Вот причина  замечаний. :(

Offline noname

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от прямого прикосновения.
« Reply #14 : 26 Листопад 2012, 13:35:39 »
Это монтажная панель, в ней сделан вырез  и установлен тиристор,радиатор  с тыльной стороны. Это все находиться в шкафу степень защиты шкафа IP 54. Дверь шкафа можно открыть только если выкл питание. Все остальные места соединений закрыты.

 