Проходная электрощитовая
« : 20 Листопад 2012, 17:25:33 »
Жилой дом. Подвал. Щитовая...
Подвал жилого дома (16 этажей), в подвале - магазины;
В другой части подвала - паркинг (подземный);
Щитовая получается проходной для каморки, через которую проходят транзитом трубы отопления и водоснабжения.
Можно ли так?
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 17:28:41 від Руслантус »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #1 : 20 Листопад 2012, 17:30:35 »
Руслантус, решение не очень хорошее, но допустимое, в пределах щитовой не должно быть ответвлений и вентилей и т.д. к сожалению, точно не помню пункт ПУЭ. А какой номер помещения?
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 17:33:11 від Сугор »

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #2 : 20 Листопад 2012, 17:37:16 »
07 - щитовая
05 - каморка
...не должно быть ответвлений и вентилей и т.д. к сожалению, точно не помню пункт ПУЭ. 
ДБН В.2.5-23:2010 п.6.4 Прокладка через ЭП трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления ЭП), а также вентиляционных и других коробов разрешается, как исключение, если они не имеют в пределах ЭП ответвлений, люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания, а горячие - тепловую негорючую изоляцию.
Прокладку через ЭП газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери ЭП должны открываться наружу.
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 17:40:24 від Руслантус »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #3 : 20 Листопад 2012, 17:48:25 »
ЭП должны открываться наружу.
Одна дверь на чертеже открывается вовнутрь. Я вот толко не знаю на счет проходной щитовой ??? По идее в щитовую должен иметь доступ только квалифицированый персонал (т.е. электрики), сантехники, даже квалифицированые, доступа в щитовую иметь не должны

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #4 : 20 Листопад 2012, 17:57:22 »
Дверь архитектор уже исправил, спасибо!

...сантехники, даже квалифицированые, доступа в щитовую иметь не должны
- Не пустим! нечего им там делать!
Вроде-бы как ничего там кроме большой вязанки транзитных труб нет...
Но завтра уточню у сантехника.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проходная электрощитовая
« Reply #5 : 20 Листопад 2012, 18:21:55 »
Тогда и дверь в каморку не нужна. Будет как вроде  короба, только очень большой. Был случай пришлось транзитом пустить через щитовую (ГРЩ) водопровод (НЕ КАНАЛИЗАЦИЮ!) и воздуховоды. Попросили выполнить по  месту что-то в виде шахты горизонтальной и обеспечить гидроизоляцию на случай прорыва водопровода из горизонтальной шахты, слив с шахты за пределы щитовой. Выполнили и все остались довольны. Решение было вынужденным, места не хватало для прохода водопроводных труб с их радиусами поворота.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю