Автор Тема: Взрывоопасная зона класса 20 и 21. Какие оповещатели ставим?  (Прочитано 3889 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе, если попрактиковаться в казуистике и сделать морду валенком...
В п. 4.8.13 сказано "Кабели и провода искробезопасных цепей могут прокладываться любыми способами, указанными в 4.8.11, 4.8.12. "
И если забить на слова п.4,8,11 "необходимо выполнять" и п.4.8.12. "рекомендуется", а рассматривать только указанные в этих пунктах способы (как и завещает п.4.8.13), то искробезопасные цепи можно тянуть в трубах или открыто прямо по стенам (с учетом Таблицы 4.12).
Но при этом надо отдавать себе отчет, что такое решение таким способом нужно будет (возможно) отстаивать в экспертизе.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 12:31:35 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как такой вариант, rga?
А как "бронь" в оповещатель запихивать?

Идея другая. Автор вопроса в первом же посте рассматривает только оповещатели с защитой "d", т.е. оболочкой. Для такой защиты требуется и трубная прокладка со всеми вытекающими: вводами в оборудование, герметизацией и т.п. Как на мой вкус, это страшное решение, реализации слабо поддающееся.
Поэтому можно перейти на искробезопасную цепь. Если по условиям работы 5 по пыли проходит, то выбор оповещателей есть. По уму, искробезопасной цепи трубы не нужны. Разве что в качестве механической-электрической-химической защиты в зоне 20, как указано в Таблице 4.12 (да и то - при необходимости). Но это только механическая защита и она не требует ни вводов, ни герметика. Чтоб совсем хорошо было - трубы в коробку, оповещатель крепим прямо на коробку.
Ну а доказать, что открытая прокладка прямо по стенам имеет право на жизнь для искробезопасных цепей - см. мой пост выше.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело, что в зоне класса 20  "5" по пыли вряд ли пройдет! Это очень сильно запыленное помещение.
По хорошему надо "Пыленепроницаемое" т.е. 6.
В этом НПАОП есть еще много пунктов и ограничений именно по 20 классу.
Так что вопрос ввода кабеля в оповещатель весьма непрост. Без "защиты оболочкой" здесь вряд ли обойдется.
По факту ВСЕ электрооборудование в этих помещениях выполнено именно так.

Для класса 21 немного посвободнее.
Трубу можно позиционировать как предлагает rga, т.е. в качестве механической-электрической-химической защиты.
Чтоб совсем хорошо было - трубы в коробку, оповещатель крепим прямо на коробку.
Но уплотнения от проникновения пыли все равно необходимы.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 13:01:16 від Перке »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.31. Взрывонепроницаемая оболочка вида "d" - оболочка, которая выдерживает дав-ление взрыва внутри, а также исключает возможность его распространения из оболочки в окру-жающую взрывоопасную среду.
4.2.32. Искробезопасная электрическая цепь - электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях специальных испытаний.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый sbal, попробуйте найти оповещатель, даже не для системы оповещения о пожаре, который можно установить в зоне класса 20.
У меня не получилось.
Даже с "Взрывонепроницаемая оболочка вида "d"", и IP 65...67  - максимум для класса 1.

По факту на объекте - светильники стоят обыкновенные люминисцентные на 20Вт, но в спец взрывобезопасных контейнерах-колбах со всеми необходимыми регалиями плюс бронекабель.

p.s. Тортилы, Плаи  и  ОСЗ запихивать в колбу не предлагать - не поместятся.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 13:20:53 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оповещатель - в нишу, нишу бумагой заклеить  :D
Взрывозащита - i

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было выполнено цитирование НПАОП.
4.2.31 "говорит": "d" - оболочка выдерживает давление взрыва внутри, оповещателя, извещателя или комм. коробки и не "выпустит" наружу, т. е. во взрывоопасную среду.
Так?
Иными словами, накопить пыльку унутрях, затем поджечь-взорвать да еще и наружу.... . Уникальная ситуация, не правда ли?
Интересно, как это колебания среды звукового диапазона при такой оболочке "доколебаются" до ушей, да еще и с необходимыми децибелами.... Неее, технически выполнимо, возможно и есть "где-то" такое, были бы $.

Наша задача - подобрать то оборудование, которое не накапливает в "некотором" (расчет?) кол-ве пыльку, не дать ей нагреться для самовоспламенения, не допустить искры с энергией, достаточной для инициации взрыва. Короче здесь все через 4.2.32.

Именно сие я и имел ввиду цитируя.
Надеюсь быть правильно понятым  :)

« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 13:59:55 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю