Автор Тема: Ручной извещатель в пожаротушении  (Прочитано 5289 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! подскажите пожалуйста Куда лучше подключать пожарный извещатель к прибору С2000-АСПТ (как на рисунке) или все таки объединить шлейфом с общей системой пожарной сигнализации.
Если возгорание начнется в пом. 20 например то при эвакуации нажмут извещатель 4.5 и тогда пена пойдет. А смысл её включать если пожара в 17 помещении ещё нет. (следовательно изв. 4.5 лучше бы в общий шлейф), но в таком случае
если все таки пожар  в 17 помещении  и все побегут на выход к 25 помещению  то нажав изв. 4.5 пожаротушение не включится.
Как быть. подскажите.
Рисунок прилагаю

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есперасна, ручной пожарный извешатель должен включаться в отдельный шлейф и он не предназначен для пуска пожаротушения - для этого имеется устройство ручного пуска.
Как подключать цепи пуска пожаротушения, извещатели, устройства ручного пуска, блокировки пуска и т.д. читайте в паспорте на прибор АСПТ.
У Вас модули пенного пожаротушения?
Прибор АСПТ установлен в производственном помещении (я так понял) - этого делать нельзя (п.4.10 ДБН В.2.5-56).
Все ППКП имеют возможность программирования, т.е. выбор реакции прибора на обнаруженное событие.
Судя по сути Вашего вопроса, я бы рекомендовал "учить матчасть" (ДБН-56, ДСТУ 54-14, описания на приборы). Не обижайтесь, но Вы очень сильно "плаваете".

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, Вы правы я действительно ещё только начинающий проектировщик

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще прибор С2000-АСПТ не сертифицирован на территории Украины и применять его нельзя!

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я из России у нас во всех проектах его ставят. и вроде пока никаках замечаний

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На территории РФ этот прибор сертифицирован! Я ввел к чему, что нормативные документы, на которые ссылается Владимир, не действуют на территории РФ. При проектировании Вам нужно руководствоваться нормами и правилами (ФЗ, СП и т.д.) РФ!

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да и вопросы по данной проблеме тогда Вам, уважаемая  Есперасна, лучше задавать  на 01 ру и лучше всего персонально НИНЕ.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю