Автор Тема: Проводка за подвесным потолком  (Прочитано 176226 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #105 : 02 Вересень 2010, 14:52:46 »
не уверен, но предполагаю

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #106 : 02 Вересень 2010, 14:58:34 »
Цитата: ПУЭ-2009
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
стеной - по аналогии: потолком...

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #107 : 03 Вересень 2010, 10:41:28 »
Логично, спасибо
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #108 : 02 Грудень 2010, 14:49:48 »
Кто проходил экспертизу с проводкой за подвесными потолками по новому ДБН В.2.5-23-2010? Как ложили проводку?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #109 : 02 Грудень 2010, 23:51:14 »
Уважаемый mental,
проходил и по старому ДБН 2003 (неоднократно) и уже один объект по новому ДБН 2010.
Проводка ВВГнг в гофре из безгалогенного самозатухающего ПВХ.
Подвесной потолок типа Армстронг не относится к непроходимым строительным конструкциям и является негорючим основанием, у серьезных поставщиков Армстронга есть сертификаты на группу горючести НГ
« Останнє редагування: 02 Грудень 2010, 23:56:38 від sportal »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #110 : 03 Грудень 2010, 06:18:22 »
Подвесной потолок типа Армстронг не относится к непроходимым строительным конструкциям и является негорючим основанием
тогда зачем нужна
гофре из безгалогенного самозатухающего ПВХ
???
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #111 : 03 Грудень 2010, 06:59:16 »
sportal,  сертифікат на групу горючості НГ мають лише плити Ceramaguard Fine Fissured (132 грн за одну штуку). Усі інші - Г1.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #112 : 03 Грудень 2010, 09:08:23 »
в гофре из безгалогенного самозатухающего ПВХ.
  =-0
и вы действительно верите в безгалогенный ПВХ или это просто опечатка? "Поливинилхлорид (ПВХ) - это материал, относящийся к группе термопластов (Термопласты - это пластмассы, которые после формования изделия сохраняют способность к повторной переработке). Чистый ПВХ на 43% состоит из этилена (продукта нефтехимии) и на 57% из связанного хлора, получаемого из поваренной соли... " А как на счет брома, фтора, образования угарного. А?
По вопросу темы. П.4.37. ДБН-23, как по мне, все разъясняет: Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані елетропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам п.4.36 ...." и выполняем дальше этот пункт.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #113 : 03 Грудень 2010, 09:47:05 »
Я прокладаю без труб, кабелем (проводом) з індексом нг-нд.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #114 : 03 Грудень 2010, 09:57:14 »
Я прокладаю без труб, кабелем (проводом) з індексом нг-нд.
А зачем нужен индекс нг-нд?Это чтобы не париться по поводу :"Пересекаем ли мы данным кабелем пути эвакуации?".Ведь вроде простого нг хватает чтобы ложить без труб...Хотя я бы поступил точно также-разница в цене этих кабелей всего2-4 %.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #115 : 03 Грудень 2010, 10:12:52 »
Это чтобы не париться по поводу :"Пересекаем ли мы данным кабелем пути эвакуации?"

Саме так. В усяких коридорах, торгових залах там. Згідно дод. Т ДБН "Громадські будівлі і споруди", якщо проводка проходить через шляхи евакуації, то вона має бути "нд". Виняток -- якшо проводка замонолічена або прокладена за "герметичними" (:o) конструкціями. Я все-таки думаю, що підвісна (підшивна) стеля не відділена герметично від простору торг. залу чи коридору. І дим може проникати із-за простору над підшивною стелею до шляхів евакуації. Тому не просто "нг", а "нг-нд".

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #116 : 03 Грудень 2010, 11:00:37 »
Я прокладаю без труб, кабелем (проводом) з індексом нг-нд.
: +100. Тем более, что есть еще маленькая такая фразка в ДБНе: ".... на шляхах евакуювання..., та прилеглих до шяхів евакуації".
Другое дело, но это уже чисто для себя, кабель ВВГнг и ВВГнг-нд - неужели кабели состоящие из винилхлоридных материалов при воздействии огня будут вести себя по разному в части выделения самого страшного, а именно соляной и других кислот, в помещение? Да, документы есть, каким-то путем получена надпись "нд", какое-то место проектанта прикрыто. А проблема то осталась. :'(
Есть мировая практика и стандарты, по которым делятся кабели (по пожбезопасности)
1. ПВХ - бывают самозатухающие и нг в пучках.
2. Безгалогенные - малодымные, малотоксичные, без содержания хлора, брома, фтора, нг в пучках.
3. Огнестойкие - те же безгалогенные + изоляция из силоконосодержащего материала.
Все. Чудес не бывает.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #117 : 03 Грудень 2010, 11:40:40 »
Я прокладаю без труб, кабелем (проводом) з індексом нг-нд.
Скажите,а как, в этом случае, вы обеспечиваете сменяемость проводки? Ведь кабели нужно чем-то крепить к потолкам,перегородкам и т.д....а если они зашиты ГКЛ заменить их просто не реально при креплении, например, скобами... Выходит трубы нужно прокладывать все-равно??? У меня как раз сейчас есть проект,где нужно проложить от ГРЩ просто опупенное количество отходящих линий в трубах...я прикинул на потолке этот веер из труб и понял-никто в жизни не сможет на этом потолке пробить профили под гипсокартон...ищу выход.Может что посоветуете?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #118 : 03 Грудень 2010, 11:45:17 »
Может что посоветуете?
Лотки над підвісною стелею , кріплення лотків до стін (перегородок) або до перекриття .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #119 : 03 Грудень 2010, 11:51:36 »
Якшо проводів і кабелів
опупенное количество
то все-таки вихід -- це лоток (лотки) за ГКЛ стелі.

А якшо там поодиноко прокладені. Ну розкажу, як я колись робив і бачив, але не факт, шо це по нормам. Хоча і не бачив, шо це заборонено десь. Просто кладеться кабель на саму гіпсокартонну плиту підшивної стелі, і все. Без кріплення. Головне шоб металевий профіль був загнутий, тобто шоб при експлуатації (і особливо витягуванні) кабеля ізоляція не порізалась.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю