Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #300 : 03 Грудень 2013, 12:54:30 »
Скрытые электропроводки нужно выполнять сменяемыми, т.е. в трубах.
Проходные подвесные потолки - тот же техэтаж. Можно выполнять открыто на высоте менее 2 м, обеспечен доступ только  обслуживающего персонала.
Я, собственно, о сути требования.  :)
Если понимаешь, откуда требование взялось, намного проще принимать правильное решение (при наших противоречивых нормативах), объясняться с пожарными и экспертами, находить компенсирующие мероприятия, если что-то хочется сделать не так, как велит ПУЭ.
К слову, мы все дружно тянем провода открыто и без защиты за любыми потолками. А может, все не так страшно? :)

Скрытые проводки - это туда же. Скрытая проводка - замоноличенная, забетонированная и доступа к ней нет. Тогда понятно требование о сменяемости.
Но "Армстронг" (типа, непроходной) прекрасно позволяет добраться до проводки и заменить ее (к слову, в трубах менять сложнее).
Значит, в ПУЭ непроходной потолок - это зашивка гипсом? Непроходной - это неразборной?

Кроме того, в этом пункте ПУЭ идет упор на горючесть/негорючесть. Думается, требование связоно все-таки с пожарными делами.


« Останнє редагування: 03 Грудень 2013, 13:01:46 від rga »

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #301 : 03 Грудень 2013, 19:03:55 »
Значит, в ПУЭ непроходной потолок - это зашивка гипсом? Непроходной - это неразборной?

Кроме того, в этом пункте ПУЭ идет упор на горючесть/негорючесть. Думается, требование связоно все-таки с пожарными делами.

Таким  образом  нужно решить вопрос , что было раньше, - курица или яйцо :), то бишь  откуда взялся термин - СНиП или ПУЭ.
 
Подвесные потолки являются "делом рук" строителей и строятся по их нормам. ПУЭ прежних лет, да и сейчас, использует  соответственно терминологию (стены, перекрытия, помещение и т.д.) согласно  действующих  на то время строительных нормативных документов. Прокладка за подвесными потолками появляется после появления самих подвесных потолков. 
  По хронологии:
   В  пункте  VII-1-29 ПУЭ (четвертое издание) 1966г  для жилых и общественных зданий  термин "подвесной потолок" отсутствует. Говорится только о скрытой прокладке.
   В п. VII-1-32 ПУЭ-76 (пятое издание) для данных зданий впервые появляется термин прокладки за  подвесными потолками.  Данное издание было согласовано Госстроем СССР и должно было вводится с 1 апреля 1981 года.
  На тот момент  термин "подвесной потолок" уже присутствовал в строительном СНиП II-М.2-72 для промышленных зданий. Так что ...

    Вначале  был  СНиП!!!
 

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #302 : 03 Грудень 2013, 19:07:38 »
Возможно, причиной ломания копий является дата введения в действие ПУЭ-76 с первым употреблением этого термина,- "подвесной потолок" в нашей нормативной документации - ,- 1 апреля. :)
« Останнє редагування: 03 Грудень 2013, 19:09:56 від Inel »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #303 : 04 Грудень 2013, 09:21:26 »
Т.е. прокладка за непроходными потолками приравнивается к скрытой. А скрытая:
2. Прихована електропроводка  - проклндена всередині конструктивних елементів будівель і споруд (у стінах, підлоrах, Фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях у підrотовці підлоrи, безпосередньо під знімною підлоrою тощо.

Если вспомнить 1976 год (и даже 1981), разборных потолков тогда и в помине не было. Похоже, были или проходные на производстве со всеми причандалами (мостиками, трапами и т.п.), или намертво зашитые (видела такие в ресторанах и актовых залах).
Похоже, наши современные подвесные разборные потолки этими терминами просто не учтены, а пункт продолжает гулять и никто на него особенно внимания не обращает?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #304 : 12 Червень 2014, 14:18:51 »
Сейчас делаем реконструкцию нескольких админ зданий. Потолок - деревянный (оштукатуренная "дранка"). Здания простояли долгое время без эксплуатации и поэтому на 30% процентах потолка опала штукатурка. Строители делают подшивной потолок (армстронг), "дранку", естественно никто по новой штукатурить не будет. Получается, нужно делать проводку в стальных трубах. А какие применить коробки? Думал взять стальные из Копоса, но подозреваю цена у них заоблачная, или "старые добрые" У994, но как-то не по феншую они смотрятся. Посоветуйте как поступить?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #305 : 12 Червень 2014, 14:37:39 »
CC19,  получается, что таки в металле, другого пока у нас выхода нет. Другое дело, что с коробками можно и поиграться. Что я имею ввиду - это подложку под удобную и понравившуюся тебе коробку.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #306 : 12 Червень 2014, 14:44:59 »
Строители делают подшивной потолок (армстронг)...
"старые добрые" У994, но как-то не по феншую они смотрятся.
Давно таких эстетов не встречала. Феншуй за подвесным потолком? Снимаю шляпу! :thumbsup:

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #307 : 12 Червень 2014, 15:19:16 »
Вот детальный разбор полётов по проводке за подвесным потолком.

http://electro-projekt.com.ua/page4_1.html

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #308 : 12 Червень 2014, 15:37:45 »
Что я имею ввиду - это подложку под удобную и понравившуюся тебе коробку
Так я не планировал проводку к потолку крепить, думал на армстронг положить.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #309 : 12 Червень 2014, 16:13:12 »
думал на армстронг положить.
Сталеві труби закладати не треба , якщо підвісна стеля буде відповідати вимогам п.4.37 ДБН В.2.5-23:2010
каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #310 : 12 Червень 2014, 16:23:38 »
Сталеві труби закладати не треба

 а с этим как быть, куда деть?
Потолок - деревянный (оштукатуренная "дранка")
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #311 : 12 Червень 2014, 17:15:22 »
а с этим как быть, куда деть?
Цитата: CC19 от Сегодня в 14:18:51
 Потолок - деревянный (оштукатуренная "дранка")
Проводка не буде закріплена до деревяних конструкцій стелі .
Так я не планировал проводку к потолку крепить

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #312 : 12 Червень 2014, 22:32:00 »
Проводка не буде закріплена до деревяних конструкцій стелі .
Цитата: CC19 от Сегодня в 15:37:45
Так я не планировал проводку к потолку крепить
Да, ну ведь армстронг крепится у меня местами на расстоянии 150мм от потолка. Если проложить кабель в гофре, то что будет с потолком в случае КЗ?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #313 : 13 Червень 2014, 10:10:49 »
Проводка не буде закріплена до деревяних конструкцій стелі .
если бы у меня в офисе или дома, электрик таким образом выполнил проводоку, то есть, как обычно, накидал на съемные плиты жмуты кабелей, я бы гнал его в три шеи. За проектировщика такого, вообще промолчу.  :'(
Уже столько исписано, и про сгораемые поверхности, и про скрытые проводки, и про подшивные/подвесные плиты - без комментариев.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка за подвесным потолком
« Reply #314 : 13 Червень 2014, 12:32:06 »
если бы у меня в офисе или дома, электрик таким образом выполнил проводоку, то есть, как обычно, накидал на съемные плиты жмуты кабелей, я бы гнал его в три шеи. За проектировщика такого, вообще промолчу. 
Уже столько исписано, и про сгораемые поверхности, и про скрытые проводки, и про подшивные/подвесные плиты - без комментариев.
Вы что хотели этим сказать? Что нельзя прокладывать в горючих трубах в моем случае, или нельзя вообще "ложить на потолок" проводку в трубах (неважно в горючих или не горючих)?

 