Автор Тема: Перегрузка трансформаторов тока по току  (Прочитано 18395 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
ему не страшны перегрузы.

вот что по этому поводу пишут здесь http://electricalschool.info/main/electroshemy/265-obsluzhivanie-transformatorov-toka.html
"Обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неисправностей. При этом контролируют нагрузку первичной цепи и устанавливают, нет ли перегрузки. Перегрузка трансформаторов тока по току допускается до 20%. " Пока не проверял по другим источникам, но полагаю, что вполне допустимо

Подниму тему в ракурсе перегруза трансформтаоров тока:
Согласно ГОСТ 7746-2001 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия" перегружать можно далеко не все трансформаторы тока.
Смотрим:
Quote (selected)
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А
должны соответствовать указанным в таблице 10...
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в
неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному
току....
Таблица 10
?Наименование параметра    Значение, А    
Номинальный первичный ток    1    5    10    15    20    30    40    50    75    80    100    150    200    300    400    500    600    750    800    1000    1200    1500    2000    3000    4000    5000    6000    8000    10000    
I1ном    
Наибольший рабочий первичный    1    5    10    16    20    32    40    50    80    80    100    160    200    320    400    500    630    800    800    1000    1250    1600    2000    3200    4000    5000    6300    8000    10000    
ток I1нр    

Может быть я что-то неправильно читаю, но цифра в 20% перегруза взята похоже с потолка. Кто что думает по этому поводу, коллеги?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Андрюха РЗА, вы правильно считаете. При перегрузке на 20% и даже более трансформатор тока не сгорит, это не трансформатор напряжения. Конструкция и принцип работы трансформатора тока таковы, что при превышении рабочего тока первичной обмотки магнитопровод насыщается и коэфициент трансформации падает с вытекающими для точности учета последствиями. Для перехода от теории к практике - на одном объекте у меня при расчетном токе 204,7 А Киевоблэнерго согласовало трансформатор 300/5

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я к чему вопрос то задал: у меня тоже расчетный ток 207 А. И Киевнегровский энергосбыт хочет 300/5. Мне то что, мне не жалко - я и 400/5 поставлю, лишь бы в 40% попасть. Просто меня зацепил сам вопрос. Я раньше тоже был свято уверен в цифре 20%, а вот прочел гост и сильно засомневался. В каталогах производителей - инфы 0.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, Не парся. С тем какая точность присутствует при выдаче нагрузок и в расчетах, выбор завышеного трансформатора тока ни на что не влияет. Облэнерго, по факту реального потребления, имеет право потребовать замену ТТ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да я особо и не парюсь. Просто хотел для себя разобраться.
Ладно пока принимаю, что перегружать т.т. низзя, до тех пор пока кто-нить не убедит меня в обратном. ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, ТТ следует выбирать согласно методики проверки приборов учета. А, по моему, в ПУЭ описаны случаи когда можно завышать коэф. трансформации.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ПУЭ описаны случаи когда можно завышать коэф. трансформации
п. 1.5.17
Цитата: ПУЭ-86, п.1.5.17
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 %.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тема с "Выбор предохранителей" плавно перейшла в "Выбор трансформаторов тока"  :D



O.S., темы разделил. ZoloS9479
« Останнє редагування: 15 Квітень 2011, 23:55:37 від ZoloS9479 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha - этот пункт давно известен и понятен. Больше того у нас доблесный энергосбыт хочет видеть подобную проверку даже для счетчиков прямого включения. (ну не любят они ПУЕ читать ;)).
А вопрос стоял в другом - не о завышении номиналов трансформаторов тока а об их допустимом перегрузе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вопрос стоял в другом - не о завышении номиналов трансформаторов тока а об их допустимом перегрузе

Об этом скорее всего можно прочитать в ДСТУ IEC 60044-1:2008 "Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (IEC 60044-1:2003, IDT)", коего к сожалению у меня нет в наличии. На Украине отменяет с 1 января 2010 г. ДСТУ 7746-2003 (в России ГОСТ 7746-2001), упоминаемый в изначальном вопросе. Информация об отмене
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0085609-08

Если у кого есть новый ДСТУ - прошу выложить, всем интересно будет почитать

Offline nikolai_17

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 28
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Об этом скорее всего можно прочитать в ДСТУ IEC 60044-1:2008 "Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (IEC 60044-1:2003, IDT)", коего к сожалению у меня нет в наличии. На Украине отменяет с 1 января 2010 г. ДСТУ 7746-2003 (в России ГОСТ 7746-2001), упоминаемый в изначальном вопросе. Информация об отмене
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0085609-08

Выкладываю ДСТУ IEC 60044-1:2008, кому интересно: http://depositfiles.com/files/5aw3nzapu
или здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2049 
залил для удобства в наш архив
ZoloS9479
« Останнє редагування: 06 Червень 2012, 23:48:07 від ZoloS9479 »

aleks555

  • Гість
по опыту точно могу сказать, что перегружать трансформаторы не стоит, в любой момент может расплавиться (для трансформаторов с шиной). Это скорее связано с сечением заводской шины. Особенно прихотливы ТТ с классом 0,5S/

 