Автор Тема: Нужен ли вводный автомат в каждом распредшкафу ?  (Прочитано 5002 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Имеется вводный шкаф , в котором снизу приходит кабель от РУ ТП на вводный автомат и с автомата с помощью шин запитаны смежные распредшкафы с различной нагрузкой (насосы, освещение и пр.).
Есть ли требования устанавливать в каждом распредшкафу вводного автоматического выключателя, который будет обесточивать каждый шкаф в отдельности или достаточно размещения в этих шкафах автоматов на отключение конкретных нагрузок (отдельных цепей, групп) ??

И как вдогонку: Размещение аварийного выключателя в таком случае достаточно только на вводном шкафу ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
для РФ: см. ПЭУ п.3.1.15-3.1.19.
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
3.1.19.

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;


СПАСИБО!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Размещение аварийного выключателя в таком случае достаточно только на вводном шкафу ?

В вводном шкафу стоит аппарат на 630А.  Я ума не приложу, какая должна быть грибкообразная кнопка или аварийный выключатель под такой ток...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, кнопка + контактор
разъединитель как вариант

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
e_one, возможно, но там много но... Я попробую релизовать с помощью предлагаемых фишек от EATON

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K от Сегодня в 14:39:43
Размещение аварийного выключателя в таком случае достаточно только на вводном шкафу ?
В вводном шкафу стоит аппарат на 630А.  Я ума не приложу, какая должна быть грибкообразная кнопка или аварийный выключатель под такой ток...


Независимый расцепитель на автомат и обычный красный "грибок"
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.1.19.


3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;


СПАСИБО!

Но в этом пункте реч идет об отходящих линиях, а вопрос стоит об вводном автомате?
Скорее подойдет п. 4.1.18 ПУЕ
Повинна бути передбачена можливість зняття напруги з кожного автоматичного вимикача на час його ремонту або демонтажу. З цією метою в необхідних місцях повинні бути встановлені рубильники або інші апарати для зняття напруги.
Апарат для зняття напруги перед вимикачем кожної лінії, яка відходить від РУ, не вимагається передбачати в електроустановках:
   з висувними вимикачами;
   зі стаціонарними вимикачами, в яких на час ремонту або демонтажу вимикача допустиме зняття напруги спільним апаратом з групи вимикачів або з усієї РУ;
   зі стаціонарними вимикачами, якщо забезпечено можливість безпечного демонтажу їх під напругою за допомогою ізольованого інструмента.


и  еще http://eom.com.ua/index.php?topic=9921.msg70626#msg70626

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 185
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для селективности ставим, как правило рубильники (разъединители), в щитах и шкафах на вводе. Шины щитов защищены аппаратом отходящей линии выше. Никаких замечаний обычно по этому вопросу не бывает.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где-то, когда-то читал такую фразу: "В пределах видимости, но не более 10 метров". :-[
Но это при радиальной схеме. При магистральной - функциональнее на каждом.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2012, 20:46:02 від Бригадир »

Offline Sergey-N81

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • www.chelnyelectro.ru
    • Перегляд профілю
    • Компания «ЧЕЛНЫ-ЭЛЕКТРО» специализируется и производит качественное электрощитовое оборудование любой сложности!
    • Awards
e_one, возможно, но там много но... Я попробую релизовать с помощью предлагаемых фишек от EATON




Мне кажется проще поставить в автоматический выключатель (электромагнитный расцепитель) и грибковую кнопку для аварийного выключения. Чем отключать через переходник. Единственный плюс такого переходника, в том, что автомат можно безопасно включить не открывая самого щита и все, а при аварийном отключении лучше использовать расцепители!

vetalek

  • Гість
Как я понял щит у тебя состоит из нескольких шкафов, в вводном шкафу вводной автомат 630А. Ставишь в вводном шкафу перед автоматом рубильник. Если автомат выдвижной или выкатной- рубильника не надо. В Таком случае обеспечивается требование ПУЭ о снятии напруги общим вводным автоматом (или рубильником 630 А) с групп других автоматов (питающих насосы и т.д.) в пределах одного щита.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.