Автор Тема: АСКУЭ многоквартирных домов  (Прочитано 7736 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nikolay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста
 При проектировании АСКУЭ  жилых домов счетчики с каким интерфейсом лучше применять?
-RS485
-телеметрический выход
- используя технологию PLC

Какой вариант наиболее оптимален по цене?
Как организовать сбор данных с телеметрических выходов счетчиков?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #1 : 12 Серпень 2008, 14:15:59 »
В Украине щас набирает популярность вот такая система
http://www.teletec.com.ua/
тока такую для жилых домов и закладываю.

Offline Nikolay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #2 : 12 Серпень 2008, 16:27:18 »
Всетаки PLC...  а на общедомовой учет какие счетчики используешь? Вот этот ихний роутер сколько счетчиков поддерживает ???.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #3 : 13 Серпень 2008, 19:41:59 »
Цитата: Nikolay
Вот этот ихний роутер сколько счетчиков поддерживает

Роутер поддерживает до 2 000 счетчиков, но в пределах одной ТП !!!!

Offline Nikolay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #4 : 14 Серпень 2008, 15:37:05 »
maverick, Спасибо, немного начало проясняться

Offline disco80x

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #5 : 20 Травень 2010, 14:47:38 »
Цитата: Nikolay
ихний роутер сколько счетчиков поддерживает .
теоретически 2000шт. а на практике - больше не пробовали загнать в пределах одного ТП.
Ограничение если и существует, то никак не по конкретному количеству сч-ков, а по времени, за которое этот маршрутизатор успевает собрать с n-го числа сч-ков информацию в центр!

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #6 : 20 Травень 2010, 18:25:16 »
Цитата: Nikolay
Подскажите пожалуйста
 При проектировании АСКУЭ  жилых домов счетчики с каким интерфейсом лучше применять?
-RS485
-телеметрический выход
- используя технологию PLC


Автоматизированная система дистанционного коммерческого учета потребления
электроэнергии (быт) «Smart Energy Web-XB»
от СЭА Электроникс
на основе технологии ZigBee и передачей данных на WEB сервер, данные с которого обрабатываются (выписка платежек, выезд инспектора - при попытке вмешательства в систему счетчика и т.д.)

Более подробное описание по ссылке
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=966

скриншоты с работающей системы Smart Energy Web по обьекту в Крыму, пос. Школьное, Ул. Мира, 5 и Днепропетровска
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1088


Октан

  • Гість
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #7 : 12 Липень 2010, 18:16:39 »
Из практики скажу:
Применение PLC-систем ОЧЕНЬ сильно зависит от состояния внутридомовых сетей, в старых домах с алюминевой проводкой, с кучей соединений и ответвлений ВЧ-сигнал затухает с катастрофической скоростью, через каждые 3 этажа приходится ставить репитеры.

Offline amr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #8 : 13 Липень 2010, 13:10:20 »
Quote (selected)
Из практики скажу:
Применение PLC-систем ОЧЕНЬ сильно зависит от состояния внутридомовых сетей, в старых домах с алюминевой проводкой, с кучей соединений и ответвлений ВЧ-сигнал затухает с катастрофической скоростью, через каждые 3 этажа приходится ставить репитеры.

Чесно говоря не слышал чтобы в многоквартирных домах где используется PLC технология использовались дополнительные устройства...репитеры. В системах PLC обычно сами счетчики и являются ретрансляторами. Приведите пример в чей это системе вы такое использовали на практике.... Вот при воздушных линиях использование репитеров возможно..если длиные линии и на них учеты стоят  далековато друг от друга. При передаче по PLC по высоким сетям (6, 10, 25 кВ.) знаю репитеры ставят каждые 5 километров потому что эти линии бывают действительно слишком длиные..но вот в многоквартирных?...не слышал даже...хотя Вы так уверено говорите...

Offline starcon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #9 : 05 Серпень 2010, 18:25:59 »
Очень интересует такой вопрос!.Где в каком нормативном документе написано, что в новых много квартирных  домах  должна работать Система дистанционной передачи показаний электроэнергии?.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #10 : 05 Серпень 2010, 18:47:37 »
starcon, п. 11.13 ДБН В.2.5-23-2003.

Offline starcon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #11 : 05 Серпень 2010, 20:28:18 »
O.S.,спасибо за ответ.Но я вычитал из него только рекомендуется ставить АСКОЕ, а не обеспечить.И встречный вопрос по  АСКОЕ Цитата с Правил Користування Електричної Енергії станом на 07.05.2010 "3.35.Об`єкт(крім багатоквартирних житлових будинків)з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним споживанням за 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок за заявленним споживанням електричної для нових електроустановок 50 тис.кВт-год і більше має бути забузпечений локальним устаткуванням збору та обробки данних у межах періоду,визначенного для встановлення зазначенних засобів обліку відповідно до договору"

Так что ж получается что требования Обленерго не обоснованы?.Внедрять в дома АСКОЕ не надо?
« Останнє редагування: 06 Серпень 2010, 08:25:58 від starcon »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #12 : 06 Серпень 2010, 19:58:08 »
Цитата: starcon
"3.35.Об`єкт(крім багатоквартирних житлових будинків)з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним споживанням за 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок за заявленним споживанням електричної для нових електроустановок 50 тис.кВт-год і більше має бути забузпечений локальним устаткуванням збору та обробки данних у межах періоду,визначенного для встановлення зазначенних засобів обліку відповідно до договору"
Ну как на моё мнение,в жилых домах просто АСКОЕ не надо атестировать в ГосСтандарте + если есть популярное сейчас ОСББ ,а если у них в подряде 20 домов с 250 квартирами ,они точно попадают в 50 тысяч.Конечно могу ошибаться,но это моё мнение!!!.Самому интерессно
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #13 : 20 Серпень 2010, 15:15:01 »
Здравствуйте коллеги.
Ща проектирую АСКУЭ многоквартирного дома и нашел такое решение… Интерфейсная распределительная коробка ИРК-01 (вложил вкладку)
Может, кто то сталкивался с такой приблудой,  применял в своих проектах. Мня, интересует, где ее можно купить (в Украине)???
Заранее огромное спасибо.

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ многоквартирных домов
« Reply #14 : 20 Серпень 2010, 19:18:54 »
Думал инкотекса штука, но на их сайте не нашёл. Если честно, она Вам не нужна) , имхо. Разветвитель этот 100% пассивный. Почитайте про rs-485. Это обычная магистраль с ответвлениями (ответвление чем короче, тем лучше). Если протяжённость магистрали большая, то соглас. сопротивления по концам линии, об этом много на самом деле написано. Так вот - берите обычную распред. коробку и клеммник какой нравится.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю