Совершенно согласен с sbal.
При пожаре на модуль мы подаем конкретно питание. Отсюда 90 мин.
Повторюсь - кому и для чего нужен кабель, идущий на сработавший модуль?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повторюсь - кому и для чего нужен кабель, идущий на сработавший модуль?
Дык вот до сих думаю чего ответить...
Можно уточняющий вопрос?
А чего должен "висеть" на объекте бывший в употреблении модуль?  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно согласен с sbal.
При пожаре на модуль мы подаем конкретно питание. Отсюда 90 мин.
Повторюсь - кому и для чего нужен кабель, идущий на сработавший модуль?
Здесь важно понимать алгоритм работы АСПТ с пуском от СПС.
Сработали извещатели, АСПТ стоит в режиме "АВТОМАТ", все двери закрыты, пошло тушение.
Что такое "пошло тушение"?
Это пошел отсчет для эвакуации  - не менее 30сек.
На 20 сек кто-то дернул дверь - система перешла в режим ожидания, прошло время, закрыли дверь - автоматически пошло тушение (с отсчетом или без - зависит от прибора). (Хотя режим автоматического восстановления при закрытии дверей, как по мне, не есть хорошо, ну да ладно.)
Тут решили проверить, а на самом ли деле пожар?
Перевели в режим "РУЧНОЙ" и пошли смотреть.
Таки горит!
Выбежали,  нажали "РУЧНОЙ ПУСК".
Тут одновременно с другой стороны помещения опять кто-то дернул дверь, опять система - стоп.
И т.д.
А время то идет!

Вот по этому кабели питания и управления должны быть с пределом огнестойкости.
« Останнє редагування: 16 Жовтень 2012, 16:18:00 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, да не в этом фишка  :)
Просто все, в одной норме мыльно - 30 мин кабло, в другой так же мыльно - 90 мин.
Я и акцентировал, так сказать, внимание общественности.
 А далее пошли слова ...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Какие модули пожаротушения используете? Бураны, Тунгусы, Спруты, чего?
2. Вы сам модуль в руках держали, видели те два тонких проводка, которые идут от него (имеются ввиду Спруты, Бураны, Импульсы)? Как ни крути, а кабель пуска модулей все равно какой то промежуток будет открытый (пускай 2-5 см.)... А отсюда - какая разница тогда о пределе огнестойкости коробки? Другое дело, если Вы подключаете огнестойкий кабель пуска непосредственно на клеммные зажимы модуля, тогда вариант есть... Тогда есть смысл и вести цепи пуска огнестойким кабелем, ставить огнестойкие коробки и т.д. Я обычно магистральные кабели пуска тяну 1х2х0,8 Е90, крепление - по месту, если быть педантом - не стоит забывать, что оно так же должно иметь определенный предел огнестойкости, чтобы быть нужное время в нужном состоянии (к примеру, это те же кабельросты ТФ Кабеля)...

А делать пуск модулей пожаротушения проводом типа ШВВП 2х0,5 или ПСВВ 2х0,4, при этом ставить огнестойкие коробки - детский садик...

+ в модулях есть разница. Если Спруты - автоматические работают как в автомате, так и автономно, т.е. при повышении температуры, Бураны же - если не ошибаюсь, то производитель обеспечивает автономный пуск автоматических модулей в течении первых двух лет, далее - только автоматический, так что будьте внимательны...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На 20 сек кто-то дернул дверь - система перешла в режим ожидания, прошло время, закрыли дверь - автоматически пошло тушение
Объемное тушение порошком достаточно редкий случай.

А отсюда - какая разница тогда о пределе огнестойкости коробки?
Raf, смысл всех высказываний здесь в том, чтобы сигнал на запуск прошел к другим модулям.
Я обычно магистральные кабели пуска тяну 1х2х0,8 Е90
Обоснуйте, зачем огнестойкий кабель?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно уточняющий вопрос?
А чего должен "висеть" на объекте бывший в употреблении модуль?
А шоб видеть, что он выполнил свою функцию >:(

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошо, а если представить чисто гипотетически (что достаточно вероятно) - во время воздействия пламени на провода (которые идут от коробки к модулю) они плавятся и между ними КЗ. Что мы подадим на другие модули? Это одно
Второе - зачем огнестойкий кабель - а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель? Он у нас "поплывет" в первые минуты и система будет обрезана от запуска, а вы после будете объяснять, зачем ставили коробки...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объемное тушение порошком достаточно редкий случай.
Это Вы зря. Мы порошок делаем только объемный. Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.
а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель?
Чтоб расплавленные колодки не закоротили магистраль.  Актуально только для системы с несколькими модулями.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну если так... А я сразу себе представил глобально - громадный цех с N-м количеством модулей...  :D
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы порошок делаем только объемный
Модулями?
Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.
??????
А как же нормы?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошо, а если представить чисто гипотетически (что достаточно вероятно) - во время воздействия пламени на провода (которые идут от коробки к модулю) они плавятся и между ними КЗ. Что мы подадим на другие модули?
К этому моменту модули уже должны сработать.
Второе - зачем огнестойкий кабель - а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель?
И я о том же. Плюс - зачем огнестойкий кабель в защищаемой данными модулями зоне?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga от Сегодня в 08:57:35
    Мы порошок делаем только объемный

Модулями?

    Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.

??????
А как же нормы?

Модулями. А что с нормами?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Модулями. А что с нормами?
Просто много модулей, как-то дороговато.
По нормам не должно быть горючих материалов на потолке (подвесной потолок и т.д.), не складируют же на нем материалы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю