Автор Тема: Помогите плз! Есть ли аналог нтп-99 (российские нормы) действующий в Украине?  (Прочитано 2260 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите пожалуйста! в НТП-99 есть такой замечательный пункт : 10.26. При невозможности выполнения не распространяющих горение потоков и при прокладке в наиболее загруженном поперечном сечении производственного помещения до 350 кабелей (в том числе не более 200 силовых) следует предусматривать средства пожаротушения кабельных потоков (переносные, передвижные, стационарные).


Есть ли такой пункт в наших нормах?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве что в каких-либо ведомственных нормах. К примеру, есть нормы для кабельных туннелей энергетических предприятий. Так там - дренчера.
А в общих нормах есть, например:
ДБН В.2.5-56
Таблица В.2
12.2.4   Кабельні канали, кабельні підвали, кабельні тунелі вздовж стан¬цій, кабельні поверхи. Кабельні колектори наземних об'єктів та електродепо   
АПС - При пожежному навантаженні менше 180 МДж/м2
АПТ - При пожежному на-вантаженні більше 180 МДж/м2   

а также
п.13.2 - простори за підвсними стелями   
п.1.6 - пом.ввода кабелей, шахты и т.п

В общем, почтайте Таблицу В.2 и Таблицу В.1, начиная с п.11.

Без понимания конкретной ситуации, помочь сложно.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть в том что кабель без огнестойкой изоляции можно прокладывать в производственных помещениях, при соответствующей системе пожаротушения. согласно пункта 10.26 НТП-99

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, такого ограничения у нас нет.
Есть другие. Необходимость тушения в производственных помещениях зависит от общей пожарной нагрузки. А огнестойкость кабеля зависит от степени его важности во время пожара.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю