каким нормативным документом регламентируется категория надежности электроснабжения тюрем
Будинки і споруди . Проектування об’єктів міліції (спеціальні установи міліції) Можливо ці норми не зовсім для тюрем
"Дані Норми встановлюють вимоги до будинків і споруд спеціальних установ міліції: ізоляторів тимчасового тримання затриманих і ув’язнених під варту осіб (далі - ІТТ); спеціальних приймальників для осіб, адміністративно арештованих; приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво; приймальників-розподільників для неповнолітніх; кінологічних центрів при їх проектуванні, будівництві і реконструкції"
5.4.5 За надійністю електропостачання спеціальні установи міліції відносяться до споживачів I і II категорій електропостачання згідно з ПУЕ.
Для енергозабезпечення споживачів I категорії слід передбачати пристрої АВР, а за відсутності двох незалежних джерел – пристрої безперебійного живлення або акумуляторні батареї.
Для спеціальних установ міліції за місткості на 100 осіб і більше повинні передбачатися дизельні електростанції.
5.4.6 До електроспоживачів I категорії відносяться: інженерно-технічні засоби охорони, зв'язку, пожежно-охоронна сигналізація, система пожежогасіння та оповіщення про пожежу.