Автор Тема: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.  (Прочитано 8112 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Валенька

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
  • Украина
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот сижу на форуме, оторваться не могу, мооре нужной информации. А такую не нашла.Мне необходимо протянуть кабельную линию из здания детского сада в отдельно стоящий вагончик котельной. Расстояние от здания до вагончика 35 метров.СНИП "Детские учреждения" говорит приблизительно так:"Электроснабжение осуществляется как правило кабельными линиями.Кабельные сети прокладываются в земле, в траншее(реже - в коллекторе). У меня довольно проблематично проложить в земле линию, можно ли все-таки воздушно?какие условия должны соблюдаться?Какие документы кроме ПУЭ, Снип "детские учреждения"еще можно посмотреть?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
укажите в профиле страну.
для РФ: ПУЭ п.2.5.216 (последий абзац): " прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается".

если предварительно обговорить, то могут согласоват ВЛИ-0,4кВ (2 года назад делал полсотни садиков и школ в области - замена ВЛ на ВЛИ). заказчиком была элекроснабжающая компания
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается"
Но , то же ПУЭ определяет что такое воздушная линия . Воздушная линия выполняется проводами , кабель проложенный на опорах не входит в определение воздушной линии .
2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна ПЛІ при дотриманні вимог п.2.4.87 ПУЕ другий абзац.

Offline KataMalina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вообще то не желательно. Даже по логике (без пуе и дбн), не дай бог обрыв...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не дай бог обрыв...
тоді краще взагалі ЛЕП будувати поза межами населених пунктів...    :D

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник вопрос по детсаду:
есть ВЛ-10 кВ которая идет по краю территории проектируемого сада.
Заказчик хочет вынести ее за территорию, однако данная работа влечет за собой большие трудозатраты.
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
В охранной зоне КЛ - 1м - никаких зданий, площадок и т.п. не будет. Возможна прокладка в лотке/трубе для возможности ремонта/эксплуатации. 

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
нема.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, спасибо. Я вот тоже пока не нашел.
Сам против транзита линий через проектируемые объекты, но не всегда получается так как хочется.
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
Ага. В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
sashkomtm, а еще с охраной труда и, возможно, с СЭС

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.