И наверное в ей есть актовый зал на 100 и больше мест  :) Сейчас подумаем))
Мы считаем точно, быстро и правильно! Но Вы можете выбрать только два критерия!

Offline Slavko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ.
ДБН В.2.2-3-97
Quote (selected)
4.34 У будинках навчальних закладiв необхiдно передбачати сис-
тему оповiщення людей про пожежу.
Исходя из этого пункта, в школе на 200 учеников нужна система оповещения людей о пожаре (хотя пож. сигнализация не нужна :) ).
Видимо СО будет включатся в ручном режиме, и вместе с ней указатели выход.
Хотя я детей люблю, и не вижу большого зла в пожарной безадреске на 2-3 шлейфа и 20 датчиков для здания школы.

А вообще, если так получится, что есть производственное здание, где все помещения категории Д и там есть цеха с возможным пребыванием более 50 человек и не требуется ни пожарка ни оповещение о пожаре (там все из бетона и метала и вообще ничего горючего нет) - подключаем указатели к системе ЭО. Так как пожара там быть не может соответсвенно и пож. сертификата на них не надо. Все случаи жизни в нормах прописать нельзя.
« Останнє редагування: 22 Жовтень 2012, 11:54:24 від Slavko »
Мы считаем точно, быстро и правильно! Но Вы можете выбрать только два критерия!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выскажу свое мнение.

Все споры разгораются вокруг установки световых указателей эвакуационных выходов и направления движения.
Требования к их установке излагаются в ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» и в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

С какой целью устанавливаются световые указатели? Безопасная эвакуация людей из здания.

ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» устанавливает требования к системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре (см. п.8.1.1). Если раздел СОУЭ проектируется «пожарниками» то они, вполне логично, включают световые указатели при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (неоднократно сталкивался с такой ситуацией)

Я понимаю, что пожар – наиболее вероятная причина эвакуации людей из здания. Но каким образом будет выполняться эвакуация людей из здания при землетрясении, теракте, стихийном бедствии, техногенных авариях и т.п.? А если при этом здание будет обесточено к тому же? Глупость получается: светильники эвакуационного освещения будут гореть, а указатели выходов будут ждать пожара.

Т.е. указатели выходов, запроектированные в соответствии с разделом 8 ДБН В.2.5-56:2010 будут функционировать исключительно при пожаре.
Указатели выходов, установленные в соответствии с ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» охватывают все случаи эвакуации людей из здания.

Что делать (на мой взгляд):

- требования к установке световых указателей эвакуационных выходов и направления движения оставить в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», т.к. ДБН В.2.5-56:2010 относится исключительно к пожару.  Можно более подробно изложить требования для общественных зданий, как это было в ДБН В.2.5-23-2003;

- дополнить ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» пунком о том, что световые указатели и светильники эвакуационного освещения (о последних, кстати, упоминается в п. 8.1.3,  так что, их тоже пожарники должны устанавливать???) могут быть как специально устанавливаемыми в составе СОУЭ, так и являться частью системы внутреннего освещения здания, если они удовлетворяют требованиям раздела 8 и приложению Г ДБН В.2.5-56:2010

- в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» добавить требование о том, что система управления световыми указателями должна обеспечивать их включение от систем АПС.

Как проектировать на практике:
подключать? да не вопрос... но по заданию от смежников в котором они указывают месторасположения, мощность и т.д. И оборудывание (указатели) идет в спецификации раздела "оповещение..."
а свето-звуковое оповещение о пожаре пусть себе остается в разделе СОУЭ.
« Останнє редагування: 15 Листопад 2012, 11:29:44 від ejen »

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
в школе на 200 учеников нужна система оповещения людей о пожаре (хотя пож. сигнализация не нужна :)
Откуда такие вести?  И как насчёт этого?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
И ещё хочу немного добавить. Почему указатель не является светильником?-он может быть и без источника света. Но если таковой имеется его можно считать светильником. Нормами прямо требуется подключение такого указателя к АВАРИЙНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ, а не к системе оповещения, в ДБН  на штучное освещение есть прямые указания, где их надо ставить, поэтому в  ДБН В 2.5.56 и есть пункт 8.7.5 Вимоги до влаштування аварійного освітлення евакуювання необхідно встановлювати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28.
 Прямое назначение указателя-тупо обозначить место проёма, в который нужно попасть при эвакуации, а не оповещать людей об эвакуации. И эвакуация людей предполагается не только при пожаре, но и в других аварийных ситуациях. Поэтому эти указатели не могут проектироваться в системе СО при пожаре. Для этого применяются совсем другие указатели, которые имеют соответствующие сертификаты. Но система оповещения предъявляет к ним свои требования, а именно ОНИ ДОЛЖНЫ СВЕТИТЬ( а не оповещать), когда начинается эвакуация людей именно при пожаре, другими словами включаться по сигналу ППКП автоматически или же кнопкой с пожпоста. Аналогичные требования предъявляются и ко всей системе аварийного эвакуационного освещения. Но ведь никому и в голову не приходит требовать расстановку светильников эвакуационного освещения от людей, занимающихся  лицензионным проектированием системы СО. Тогда с какого перепугу указатели Выход должны проектироваться в системе СО если требования и к указателям и к другим эвакуационным светильникам  одинаковые и указатели подключены именно к эвакуационному освещению? Насчёт дубляжа указателей-считаю это неграмотным проектированием. Места установки именно оповещателей системы СО прописаны в ДБН В 2.5.56, но что-то я там не нашла  указание, что их нужно ставить возле выходов из обеденных и актових залов, аудиторый и т.д. Может чё не усмотрела?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка, есть в этом мире правило: не измышляйте лишних сущностей и доживете до глубокой старости на свободе.
Читайте внимательно:
СИСТЕМЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ  О  ПОЖАРЕ  И  УПРАВЛЕНИЯ   ЭВАКУАЦИЕЙ  ЛЮДЕЙ.
Почему указатель не является светильником?
потому, что указывает (не оповещает), то бишь управляет. Знак дорожного движения чего "делает"? Указывает: ты туда не ходи, ты сюда ходи.

Указатель указывает, не освещает и входит в состав СИСТЕМЫ.
Указатели по исполнению бывают и с подсветкой. Как с подсветкой знак пешеходного перехода.
Однако отдельные думают, что это фонарь, а раз фонарь, то можно и подключать куда попало, и давить ...

Вообще-то Ваш пост - баян, порваный не раз, не два.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2012, 01:20:44 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда давайте голосовать куда должны относится указатель выход и аварийное освещение. И как должен работать указатель выход от системы пожарной сигнализации или работать постоянно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда давайте голосовать куда должны относится указатель выход и аварийное освещение.
il85, мне кажется, что голосовать по этому вопросу будет не коректно. Я полностью согласен с sbal, "указатель" - не светильник. И сейчас, после выхода новых норм, не относится ни к аварийному ни к эвакуационному освещению. "Указатели" указывают направление движения, а эвакуационное освещение создает минимальную освещенность необходимую для безопасной эвакуации.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так от в том то и дело что баян рвут а истина не рождаться. Оставим пока вопрос о том что указатель может или не может быть светильником. Я в предыдущем посту предлагал проголосовать -
Указатель "выход" должен работать
1 - постоянно во время роботы учреждения
2 - при возникновении пожара или пропадании света
3 - ваш вариант

Проектировать аварийное освещение должны:
1 - в розделе робочего освещения (без лицензии МНС) по плану эвакуации архитектора
2 - в розделе оповещения о пожаре (лицензированными специалистами)
3 - ваш вариант

что то в этом роде

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, по первому вопросу, по моему особого значения не имеет, хотя когда указатели входили в раздел ЕО, то в проекте забивал двухрежимные (работают постоянно)
По второму вопросу: эвакуационное освещение проектируется в разделе ЕО, "указатели" (все, не только "выход") проектируются в разделе "оповещения..." под лицензией МЧС

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы добавить...
Авария есть авария.
Пожар - чрезвычайная ситуация.
Авар. освещение - способ в оповещении и управлении!
В  ДБН В.1.1.7 об аварийном отдельно сказано в разделе оповещения. В ДБН-56 же в общую табличку засунули..., ну мое мнение всем известно.

Если же измышлять сущности - минимальную освещенность рассчитывать в условиях пожара.
Хотелось бы узнать мнение по поводу такого расчета ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы узнать мнение по поводу такого расчета
прошу прощения за флуд, но мне кажется, что такой расчет нереален. Если есть открытый огонь, то будет и какое-то освещение, и понятие куда идти не надо. А если будет задымление, то, возможно, расчитаной освещенности и не хватит для того чтобы сориентироваться куда бежать, да и указатель можно не увидеть

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
прошу прощения за флуд, но мне кажется, что такой расчет нереален.
что и требовалось доказать  :)
Не каждая авария приводит к пожару.
Однако, при выявлении признаков пожара пож.сигнализаця "рубит" электрику.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2012, 11:28:37 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, логично. Указатели монтировать правильнее ниже верха дверного проема. Где-то видел в забугорье на отметке ~ 1.5 м. от пола. Тут уж уважаемая rga просвятит  :)
А у нас чего в нормах прописано? То-то.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встречали такую "Световую дорожку"?
где? У нас? Не смешите мои тапочки - щекотно  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю