Выскажу свое мнение.
Все споры разгораются вокруг установки световых указателей эвакуационных выходов и направления движения.
Требования к их установке излагаются в ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» и в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
С какой целью устанавливаются световые указатели? Безопасная эвакуация людей из здания.
ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» устанавливает требования к системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре (см. п.8.1.1). Если раздел СОУЭ проектируется «пожарниками» то они, вполне логично, включают световые указатели при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (неоднократно сталкивался с такой ситуацией)
Я понимаю, что пожар – наиболее вероятная причина эвакуации людей из здания. Но каким образом будет выполняться эвакуация людей из здания при землетрясении, теракте, стихийном бедствии, техногенных авариях и т.п.? А если при этом здание будет обесточено к тому же? Глупость получается: светильники эвакуационного освещения будут гореть, а указатели выходов будут ждать пожара.
Т.е. указатели выходов, запроектированные в соответствии с разделом 8 ДБН В.2.5-56:2010 будут функционировать исключительно при пожаре.
Указатели выходов, установленные в соответствии с ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» охватывают все случаи эвакуации людей из здания.
Что делать (на мой взгляд):
- требования к установке световых указателей эвакуационных выходов и направления движения оставить в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», т.к. ДБН В.2.5-56:2010 относится исключительно к пожару. Можно более подробно изложить требования для общественных зданий, как это было в ДБН В.2.5-23-2003;
- дополнить ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» пунком о том, что световые указатели и светильники эвакуационного освещения (о последних, кстати, упоминается в п. 8.1.3, так что, их тоже пожарники должны устанавливать???) могут быть как специально устанавливаемыми в составе СОУЭ, так и являться частью системы внутреннего освещения здания, если они удовлетворяют требованиям раздела 8 и приложению Г ДБН В.2.5-56:2010
- в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» добавить требование о том, что система управления световыми указателями должна обеспечивать их включение от систем АПС.
Как проектировать на практике:
подключать? да не вопрос... но по заданию от смежников в котором они указывают месторасположения, мощность и т.д. И оборудывание (указатели) идет в спецификации раздела "оповещение..."
а свето-звуковое оповещение о пожаре пусть себе остается в разделе СОУЭ.