Нужно выбрать автомат для насоса 1К-100-65-250 45кВт.
Не могу найти тип двигателя к ней.
Если я посчитаю так:
I=45/(1,73*0,38*0,8*0,8)=106,96А
Я не сильно завышу ток.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #1 : 10 Вересень 2012, 13:19:49 »
Если я посчитаю так:
I=45/(1,73*0,38*0,8*0,8)=106,96А
а что такое последнее 0,8?
В принципе, от перегруза насос защищает тепловое реле, которое устанавливается на пускателе

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #2 : 10 Вересень 2012, 13:23:14 »
Косинус ФИ и КПД, взяла 0,8

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #4 : 10 Вересень 2012, 16:15:58 »
Спасибо, нашла!!!

Offline amada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 53
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #5 : 26 Листопад 2012, 19:36:21 »
у меня такой вопрос стоит компрессор по бирке 11 A.-380*3 V .при работе так и есть.при старте каратковременно до 100A .автомат в щите на C63*3 выдержит.или будет выбивать

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #6 : 26 Листопад 2012, 20:04:41 »
у меня такой вопрос стоит компрессор по бирке 11 A.-380*3 V .при работе так и есть.при старте каратковременно до 100A .автомат в щите на C63*3 выдержит.или будет выбивать
Не только не будет выбивать но даже не будет защищать, движок сгорит, а автомат этого даже не заметит. :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #7 : 26 Листопад 2012, 20:27:12 »
движок сгорит, а автомат этого даже не заметит.
alexpetrov57, автомат редко когда защищает двигатель.
amada, для защиты двигателя на пускателе (контакторе) устанавливают тепловое реле, а автомата вполне хватит и на 16А "С"

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #8 : 26 Листопад 2012, 21:16:42 »
автомат редко когда защищает двигатель.

ms 116: ms 132 : ms 450 :ms 495 есть еще специальные расцепители для автоматов SACE для защиты двигателей и так далее и тому подобное у других производителей
Про термореле я конечно знаю но здесь вопрос был про автомат.Кстати они уже чаще электронные реле, а термореле я считаю менее надёжной и не очень удобной альтернативой автомата для пуска двигателя.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #9 : 26 Листопад 2012, 21:41:09 »
а термореле я считаю менее надёжной и не очень удобной альтернативой автомата для пуска двигателя.
alexpetrov57, тепловуха это не альтернатива автомата, они служат для разных целей. Автомат служит в основном для защиты сети (кабеля) и по возможноси оборудования, тепловушка предназначена именно для защиты двигателя от перегруза и выбирается в очень ограниченых пределах.
ms 116: ms 132 : ms 450 :ms 495 есть еще специальные расцепители для автоматов SACE для защиты двигателей
если чесно, то не знаком, но здесь есть еще финансовый вопрос. Самым дешовым будет модульный автомат и ТР на пускатель (ведь он же будет?)

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #10 : 26 Листопад 2012, 22:28:45 »
Не очень получается выкладывать сюда с домашнего компьютора вот посмотрите ссылку http://www.tek-el.ru/static/docs/abb/9CND00000000555-1.pdf

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #11 : 26 Листопад 2012, 22:50:58 »
alexpetrov57, так это же есть автомат, пускатель и реле, только комлектно

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #12 : 27 Листопад 2012, 07:17:17 »
Это не комплектность , а возможность применения.Там нет комплекта автомат +контактор + реле.Если есть автомат защиты двигателя в реле нет необходимости.

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #13 : 27 Листопад 2012, 09:28:42 »
Я говорил про конкретный каталог.
 Да еще о цене вопроса автомат MS116 по прайсу АВВ  19,8 евро(можно найти дешевле)
а Реле перегрузки тепловое TF42-1.0 для контакторов AF09-AF38 порядка 33,5 евро. А нужен еще будет автомат для
защиты от КЗ. И еще автомат С16 может не подойдет у него характеристика 5-10кратная то есть может сработать и на 80 амперах.
Лучше автомат с характеристикой D16.
А вообще против термореле я ничего не имею раз выпускают значит кому то это нужно, правда встречаю я их в проектах все реже и реже.

Offline amada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 53
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока насосной установки
« Reply #14 : 27 Листопад 2012, 09:55:17 »
всем спасибо за ответы, :thumbsup: :thumbsup:
поставил клещи в главном щите перед автоматом получил в работе 22А-на пике 108А -в kw максимум 34 KW по паспорту 17KW-ну там кроме компрессора еще испарители и конденсатор висят ,а в компрессорном щите после компрессора 12А ,так что оставим 63 А,кабель медный 5*16,компрессор защищен двойным стартом(звезда-треугольник)с контакторов и стоит моторной защиты автомат,просто открыв щит и увидев автомат на 80А был немного смущен  =-0.
как думаете такое решение?

 