Автор Тема: Контур заземления лабаратории  (Прочитано 4512 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, назрел вопрос по поводу заземления в проекте.
Есть лабаратория коридорного типа, направо и налево от коридора расположены комнаты, в этих комнатах стоят металлические столы с каким-то старым оборудованием, на этом оборудовании есть выводы под заземление, к данным выводам необходимо подключить заземление! Здание лабаратории очень старое, имеется много бетонных выемок и выступов, следовательно если делать заземление стальной полосой будут трудности при монтаже. Поэтому вопрос к Вам уважаемые форумчане!!
1) Хотим чем-то заменить стальные полосу заземления на какой-то другой проводник, возможно-ли это??Какое сечение данного проводника магистрали должно быть??
2) Каким проводником вести заземление от магистрали в комнаты?
П.С. В данной лабаратории сделан ремонт, потолок выполнен из армстронга, заземление планируем вести за ним, можно-ли так делать??

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #1 : 28 Березень 2014, 12:57:59 »
    Я так понимаю, что у вас истема заземления TN-C-S. Контур заземления в лаборатории получается не что иное как открыто проложенный РЕ (защитный) проводник.
   Возникает вопрос:
1. Зачем вам прокладывать контур (защитный РЕ-проводник), если вы для этих целей можете использовать специальную жилу питающего данное электрооборудование кабеля (РЕ-проводник).
2. И к заземлителям он вооще может не присоединяться, (это будет повторное заземление), а должен присоединятся к главной заземляющей шине ГЗШ.
3. Если это контур основной системы уравнивания потенциалов, то сечение:
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
  Конструкции подвесного потолка должны согласно п.1.7.84 ПУЭ в обязательном порядке присоединятся к основной системе потенциалов и нет в нормах запрета по прокладке стальной полосы (ст.круга) системы заземления или уравнивания потенциалов за подвесным потолком.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #2 : 28 Березень 2014, 16:56:15 »
Может там назначение заземления не защитный прроводник а как функциональное заземление. Это еще нужно выяснить

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #3 : 28 Березень 2014, 18:12:54 »
Заказчик хочет именно функциональное заземление!!
Т.Е. проводка будет выполнена по системе TN-C-S. Защитный проводник РЕ будет предназначен для защиты бытовых приборов и сетей освещения!
А непосредственно оборудование лабаратории необходимо заземлить через отдельно забитый контур заземления!!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #4 : 29 Березень 2014, 09:05:58 »
Но таким образом не выполняют фунциональное заземление. Вряд ли в стесненных условиях выполните заземляющее устройство 1Ом, тем более, что его необходимо относить от рабочего заземления и зазмленных частей на 20м. Разве что глубинными заземлителями, скажем WTG-30 фирмы "Watson Telekom". То есть 2 глубинных заземлителя WTG-30 длинной 30м каждый, согласно геологии и табл.8.1 "Пособия по проектированию", объединенные горизонтальным контуром с установкой на отводе к зданию смотрового устройства фирмы "Watson Telekom" и дальше в траншее одножильным кабелем ВВГ на щиток заземления В-Т установленный в лаборатории. А уже со щитка фунционального заземления кабелем (проводом) на приборы и установки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю