Автор Тема: Контур заземления лабаратории  (Прочитано 4185 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, назрел вопрос по поводу заземления в проекте.
Есть лабаратория коридорного типа, направо и налево от коридора расположены комнаты, в этих комнатах стоят металлические столы с каким-то старым оборудованием, на этом оборудовании есть выводы под заземление, к данным выводам необходимо подключить заземление! Здание лабаратории очень старое, имеется много бетонных выемок и выступов, следовательно если делать заземление стальной полосой будут трудности при монтаже. Поэтому вопрос к Вам уважаемые форумчане!!
1) Хотим чем-то заменить стальные полосу заземления на какой-то другой проводник, возможно-ли это??Какое сечение данного проводника магистрали должно быть??
2) Каким проводником вести заземление от магистрали в комнаты?
П.С. В данной лабаратории сделан ремонт, потолок выполнен из армстронга, заземление планируем вести за ним, можно-ли так делать??

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #1 : 28 Березень 2014, 12:57:59 »
    Я так понимаю, что у вас истема заземления TN-C-S. Контур заземления в лаборатории получается не что иное как открыто проложенный РЕ (защитный) проводник.
   Возникает вопрос:
1. Зачем вам прокладывать контур (защитный РЕ-проводник), если вы для этих целей можете использовать специальную жилу питающего данное электрооборудование кабеля (РЕ-проводник).
2. И к заземлителям он вооще может не присоединяться, (это будет повторное заземление), а должен присоединятся к главной заземляющей шине ГЗШ.
3. Если это контур основной системы уравнивания потенциалов, то сечение:
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
  Конструкции подвесного потолка должны согласно п.1.7.84 ПУЭ в обязательном порядке присоединятся к основной системе потенциалов и нет в нормах запрета по прокладке стальной полосы (ст.круга) системы заземления или уравнивания потенциалов за подвесным потолком.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #2 : 28 Березень 2014, 16:56:15 »
Может там назначение заземления не защитный прроводник а как функциональное заземление. Это еще нужно выяснить

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #3 : 28 Березень 2014, 18:12:54 »
Заказчик хочет именно функциональное заземление!!
Т.Е. проводка будет выполнена по системе TN-C-S. Защитный проводник РЕ будет предназначен для защиты бытовых приборов и сетей освещения!
А непосредственно оборудование лабаратории необходимо заземлить через отдельно забитый контур заземления!!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления лабаратории
« Reply #4 : 29 Березень 2014, 09:05:58 »
Но таким образом не выполняют фунциональное заземление. Вряд ли в стесненных условиях выполните заземляющее устройство 1Ом, тем более, что его необходимо относить от рабочего заземления и зазмленных частей на 20м. Разве что глубинными заземлителями, скажем WTG-30 фирмы "Watson Telekom". То есть 2 глубинных заземлителя WTG-30 длинной 30м каждый, согласно геологии и табл.8.1 "Пособия по проектированию", объединенные горизонтальным контуром с установкой на отводе к зданию смотрового устройства фирмы "Watson Telekom" и дальше в траншее одножильным кабелем ВВГ на щиток заземления В-Т установленный в лаборатории. А уже со щитка фунционального заземления кабелем (проводом) на приборы и установки.