Автор Тема: Как подобрать сопротивление?  (Прочитано 4723 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вопросы глупые, но они не дают мне покоя.Помогите, пожалуйста.

 1.как правильно подобрать резисторы дополнительный и оконечный для подключения извещателей к шлейфу? на что нужно обратить внимание?ППКП-Тирас 8П. Извещатели: Пульсар 2-012 (производитель Россия), СПТ3Б (тепловой, "Артон"), СПД3-2 (дымовой, "Артон").
2. Если в шлейфе один извещатель - нужно устанавливать только оконечный резистор или и оконечный и дополнительный?
3. Есть шлейфы - 2 и 4-х проводные. 2-х проводные обязательно нормально-открытые?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #1 : 15 Серпень 2012, 19:14:27 »
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #2 : 15 Серпень 2012, 19:34:36 »
Уважаемая olena24!
А как вы собираетесь обеспечить формирование сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ при изъятии из своей базы 4-х проводного извещателя, у которого реле имеет "нормально-открытые" контакты?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #3 : 16 Серпень 2012, 01:15:39 »
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.

Ну допустим мы знаем величины этих резисторов(оконечный 1,5кОм, дополнит. 470 Ом. Сопротивление в режиме пожар (с НР ) 0,29...0,9кОм. питание 12...13,8В. Как узнать по расчетам подходит такое сопротивление ели нет?На что смотреть?С чем сравнивать?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #4 : 16 Серпень 2012, 08:32:35 »
Оконечный резистор включается параллельно с извещателем (сопротивление извещателя в сумме с Rд, Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #5 : 16 Серпень 2012, 11:13:02 »
Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.
"ИП, подключенные параллельно оконечному резистору зоны, должны быть подключены через дополнительные резисторы Rд, сопротивление которых зависит от типа извещателя. Сопротивление дополнительного резистора вычисляется по формуле:
Rд = 1 кОм – RИЗВ."(из паспорта)Если извещатели подключены параллельно - то контакты нормально разомкнуты, правильно?И тогда Rизв.=1кОм (по формуле)А почему Вы пишите что (Rиз= 1кОм при НЗ контакте)?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #6 : 16 Серпень 2012, 13:17:08 »
Да контакты  в дежурном режиме НР, сопротивление большое, когда он сработает в цепь контакта включится Rд   получаем сопротивление контакта извещателя + сопротивление добавочного резистора = 1кОм, в сумме добавочне сопр. и сопротивление изв. должно быть 1кОм, что не понятно? Смотрите в паспорт какое сопр. имеет изв. и добавляете Rд до 1кОм

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю