Давно не могу однозначно решить, как поступать в такой ситуации:
Скажем, есть объект, который по ДБН В.2.5-23:2010 идет полностью по ІІ категории надежности (противопожарные системы, аварийное освещение и т.д. не выделены отдельной строкой, как І категория).
И скажем, запроектировано там дымоудаление, или подпор воздуха, или пож.задвижки на водопроводе и т.д.
Вроде бы, по ДБН, достаточно организовать для всего этого добра АВР соответствующей мощности на вводе в здание.
Но. Здание по ІІ категории. Т.е. на вводе имеем два кабеля, но не факт, что ТП-10/0,4 кВ, с которой они приходят, имеет двустороннее питание. На "включение резервного питания действиями выездной оперативной бригады" вполне может уйти несколько часов. Все это время эвакуационное освещение не работает и противопожарные системы неработоспособны.
Поделитесь, кто как поступает: формально ставите АВР, либо подключаете все это через ДЭС, которая, возможно, ни разу не будет работать по назначению?