электроснабжение
« : 26 Липень 2012, 14:58:19 »
Подскажите, пожалуйста как лучше решить вопрос электроснабжения здания с Рп=450кВт и длиной трассы 450м, ближе располагать подстанцию заказчик отказывается.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #1 : 26 Липень 2012, 15:36:38 »
Разбивкой на несколько ГРЩ и прокладкой соответсвующего количества КЛ-0,4 кВ.
А вообще- что забито в ТУ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #2 : 26 Липень 2012, 15:37:56 »
Разбивкой на несколько ГРЩ и прокладкой соответсвующего количества КЛ-0,4 кВ.
А вообще- что забито в ТУ?
Если ІІ категория, то у заказчика лучше поставить панели ЩО

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #3 : 26 Липень 2012, 15:54:14 »
В ТУ просто строить ТП и запитать объект по II категории, при такой длине получается на один ввод до 5кабелей сеч.240кв.мм медь или 8 алюминий, просто не совсем представляю, как это прокладывать -на три траншеи просто нет места, может строить непроходной канал, но это тоже наверное не очень удобно?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #4 : 26 Липень 2012, 16:44:23 »
Ollga, будувати блочну канализацию. прада не дешевий варіант.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #5 : 26 Липень 2012, 17:00:57 »
будувати блочну канализацию
Дешевше - бетонний лоток в землі або відкриту естакаду
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #6 : 26 Липень 2012, 17:28:33 »
Рп=450кВт
а что такое Рп?
А что это за объект?
будувати блочну канализацию. прада не дешевий варіант.
там еще допустимые токи для кабелей получаются маленькие, но при такой длине и падении это не столь уж и важно

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #7 : 27 Липень 2012, 06:41:25 »
В ТУ просто строить ТП и запитать объект по II категории, при такой длине получается на один ввод до 5кабелей сеч.240кв.мм медь или 8 алюминий, просто не совсем представляю, как это прокладывать -на три траншеи просто нет места, может строить непроходной канал, но это тоже наверное не очень удобно?
если скомпесировать все у потребителя, то 6хАВБбШв 4х185 (на каждый ввод) дадут dU=4%. в две траншеи все поместиться
если денег много то 4хВБбШв 4х185 (на каждый ввод) дадут dU=3,6%.
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #8 : 27 Липень 2012, 08:34:10 »
Я  считала потери от ТП -2,5% в сетях и до 2.5% внутри здания, чтобы у конечного потребителя было не более 5% или можно больше? А бетонный лоток в земле это как? А подскажите пожалуста, блочную канализацию нужно делать из асбестоцем.труб или можно из пластика?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #9 : 27 Липень 2012, 09:35:36 »
Я  считала потери от ТП -2,5% в сетях и до 2.5% внутри здания, чтобы у конечного потребителя было не более 5% или можно больше?
для РФ:
Quote (selected)
1.   РД 34.20.185-94 п.5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не бо¬лее 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
2.   ГОСТ 13109-97 п. 5.2 …- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения…
3.   ГОСТ 50571.15-97 п.525 Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4% от номинального напряжения.
4.   СП 31-110-2003 п.7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
я, для себя, исхожу из п.3 - до ввода в здание от ТП позволяю dU быть до 4%
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #10 : 27 Липень 2012, 10:03:09 »
бетонный лоток в земле это как

Типовий проект Шифр А3-92
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=279
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #11 : 27 Липень 2012, 10:21:32 »
Спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #12 : 27 Липень 2012, 12:54:28 »
В ТУ просто строить ТП и запитать объект по II категории, при такой длине получается на один ввод до 5кабелей сеч.240кв.мм медь или 8 алюминий, просто не совсем представляю, как это прокладывать -на три траншеи просто нет места, может строить непроходной канал, но это тоже наверное не очень удобно?
Про праллельные кабели тут уже порвалось столько боянов, что уже и считать их неприлично.
А каковы аргументы заказчика против приближения ТП? Все таки кинуть парочку кабелей 10 кВ будет гораздо дешевле чем 10-к КЛ-0,4 кВ.
А ТП передается на баланс облу или остается абонентским?
« Останнє редагування: 27 Липень 2012, 13:40:00 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #13 : 27 Липень 2012, 13:38:45 »
прикиньте в деньгах грубо, что во сколько обойдется(вариант кабели и вариант ТП),
это лучший аргумент :-[ если не дойдет заказчику, ну тогда нечего и  :wall:
было и у нас такое
при стоимости 1км 240 мм кв меди(потери в линии) в 1,000,000 и п/ст  стоимостью 250тыс.
как-то заказчику  перехотелось ложить медь
в итоге остановились перейти на алюминий и категорию без резервирования
« Останнє редагування: 27 Липень 2012, 13:44:33 від erika24 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю