Автор Тема: Простой вопрос по расчету молниеприемников  (Прочитано 2777 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Возник спор с колегой, по поводу:
Есть здание, высота 5 метров, есть молниеприемник 2 метра. Для определения h0 мы берем h=7 или h=2? Просто Видел два проекта и два по разному, колега говорит h=2. Надеюсь он не прав?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, если на кровле есть молниеприемная сетка, то 2м

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, вообще в ДСТУ как-то мутно написано... я беру высоту молниеприемника от поверхности на которой он установлен. Если молниеприемник устанавливается на кровле и на ней выполнена молниеприемная сетка , то считаю от уровня кровли

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Понял, а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
вот то-то и оно, беру всегда от уровня земли :-[ иначе графически как-то теряется смысл :-[

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
при розрахунках візьми висоту блискавкоприймача+висоту будівлі. А для розрахунку радіусу зони захисту використай формулу 7,1.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понял, а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
в данном случае, наверное, самым оптимальным будет использовать метод сферы

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще наше ДСТУ очень интересный ДСТУ. Вот конкретный случай у меня сейчас, надо защитить вентиляционное оборудование на кровле. Все бы ничего, но высота кровли от уровня земли +80м, исходя из п4.2.2 здание относится к специальным, исходя из всего этого невозможно использовать ни метод сферы (п.7.1.6), ни метод защитного угла(п7.7.1). Если строить зону одиночным стержневым(п 7.2), то высота молниеприемного стержня должен составить 15м, чтоб защитить 1 насос (hx=+83м). Вот и получается чтобы защитить насос на крыше берем в расчет h молниеприемника 100м.   
      Думаю указать эти обстоятельства в проекте и проектировать по IEC 62305-3-2006/2010 п.5.2.2. табл 2. т.к. для защиты данного оборудования понадобиться молниеприемники высотой 3-5м.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alemmir, в ДСТУ указано, что зона защиты стержневого молниеприемника определяется от поверхности на которой он установлен. По этому на кровлю ложите сетку и устанавливаете стержневые приемники

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
alemmir, в ДСТУ указано, что зона защиты стержневого молниеприемника определяется от поверхности на которой он установлен. По этому на кровлю ложите сетку и устанавливаете стержневые приемники
В каком пункте это указано?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю