Вообще наше ДСТУ очень интересный ДСТУ. Вот конкретный случай у меня сейчас, надо защитить вентиляционное оборудование на кровле. Все бы ничего, но высота кровли от уровня земли +80м, исходя из п4.2.2 здание относится к специальным, исходя из всего этого невозможно использовать ни метод сферы (п.7.1.6), ни метод защитного угла(п7.7.1). Если строить зону одиночным стержневым(п 7.2), то высота молниеприемного стержня должен составить 15м, чтоб защитить 1 насос (hx=+83м). Вот и получается чтобы защитить насос на крыше берем в расчет h молниеприемника 100м.
Думаю указать эти обстоятельства в проекте и проектировать по IEC 62305-3-2006/2010 п.5.2.2. табл 2. т.к. для защиты данного оборудования понадобиться молниеприемники высотой 3-5м.