Автор Тема: Как подобрать ЯТП?  (Прочитано 2560 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как подобрать ЯТП?
« : 23 Липень 2012, 12:07:47 »
Всякий раз при проектировании тех-помещений сталкиваюсь с ЯТП.
Обычно ставлю ЯТП 220/36 В, но не совсем понимаю, где используются другие линейки напряжений. 36 В выбираю практически наугад, но с некоторыми мыслями о падении напряжения, что если со светильником надо идти далеко и долго вдоль темного коридора, то уж лучше чтоб он горел ярче ))

Как подобрать необходимое напряжение для ятп? Уж больно смущает их количество.
Для чего используються все эти 12, 24, 36, 42 В?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать ЯТП?
« Reply #1 : 23 Липень 2012, 12:30:01 »
ДБН В.2.5-23:2010
4.64 Штепсельні розетки для приєднання переносних світильників слід передбачати в приміщеннях, де є технологічне обладнання, для ремонту якого недостатньо загальною освітлення.
В приміщеннях майстерень з обробки металу і деревини, приміщеннях ремонту і зарядки акумуляторів, у механічних сушильно-гладильних відділеннях, холодильних станціях. електрощитових, теплових пунктах, бойлерних, насосних, машинних відділеннях ліфтів, технічних поверхах, приміщеннях венткамер і кондиціонування повітря для переносного освітлення повинна прийматись напруга 40 (36) В.
Напруга 12В для переносного освітлення повинна прийматись у відділеннях механізованого прання та інших приміщеннях з мокрим технологічним процесом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать ЯТП?
« Reply #2 : 23 Липень 2012, 12:36:54 »
Как подобрать необходимое напряжение для ятп? Уж больно смущает их количество.
Для чего используються все эти 12, 24, 36, 42 В?
ПУЕ
6.1.17. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу не більше ніж 24 В.
За наявності особливо несприятливих умов, особливо коли небезпека ураження електричним струмом збільшується через тісноту, незручне положення працівника, дотикання до великих металевих, добре заземлених поверхонь (наприклад, робота в котлах), у зовнішніх установках для живлення ручних світильників слід застосовувати напругу не більше ніж 12 В.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать ЯТП?
« Reply #3 : 23 Липень 2012, 15:50:09 »
в ГКД 341.004.001-94
есть пункт 4.13. Там говорится о собственных нуждах РП и ПС и вот там дана четкая цифра 12 В.
К сожалению в той электронной копии этой ГКД, которая есть у меня - очень сложно прочесть внятно и слитно весь текст - но 12 В читаются.
Если у ког-то есть "читабельная" копия этой ГКД - выложите - буду благодарен. :-[
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать ЯТП?
« Reply #4 : 23 Липень 2012, 16:29:02 »
"читабельная" копия этой ГКД - выложите - буду благодарен
закинул в архив http://eom.com.ua/index.php?topic=585.msg81058#msg81058

Offline tehpostach

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
  • Жизнь полна радости, нужно помнить лучшее :)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать ЯТП?
« Reply #5 : 15 Січень 2013, 13:52:41 »
при проектировании тех-помещений сталкиваюсь с ЯТП.
Обычно ставлю ЯТП 220/36 В


Аналогично, но иногда и на 24 вольта приходиться ставить - это конечно зависит от условий.

"читабельная" копия этой ГКД - выложите - буду благодарен
закинул в архив http://eom.com.ua/index.php?topic=585.msg81058#msg81058



Спасибо тебе добрый человек :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: