Автор Тема: Соединение двух ППКП  (Прочитано 2030 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline exetic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соединение двух ППКП
« : 17 Липень 2012, 22:15:46 »
Подскажите по правомерности соединение двух ППКП по следующей схеме при условии установки их в одном месте (необходима суммарная емкость 100 шлейфов)?
Защищаемое здание категории 3 (больница).

Необходимо предварительное речевое оповещение персонала и последующее общее оповещение, но по сигналу от пары шлейфов одной зоны. Но данный прибор обеспечивает такую восможность только с помощью внешней релейной коммутации (а это ящик с 100 реле и проводами). Будет ли это достаточным основанием на переход к сетевым адресным ППКП (тирас, Омега)?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #1 : 18 Липень 2012, 07:36:06 »
ДБН В.2.5-56:2010 п. 6.2..29 Не допускается предусматривать в проектах для контроля одного объекта больше чем одного ППКП системы пожарной сигнализации, кроме случаев применения иерархических систем. Определение иерархических систем см. п. 16 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.

Offline exetic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #2 : 18 Липень 2012, 09:04:16 »
Да, и по цене из-за большого колличества реле системы примерно одинаково стоят. Если учесть протяжку толстых кабелей - то Тирас и дешевле выйдет. Спасибо.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #3 : 18 Липень 2012, 11:00:48 »
необходима суммарная емкость 100 шлейфов
А почему так много?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #4 : 18 Липень 2012, 11:06:53 »
А почему так много?
по шлейфу в палату?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #5 : 18 Липень 2012, 11:24:47 »
Как вариант: в соответствии с п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (система оповещения СО-4) и учесть п.  6.2.27 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты" (адресные компоненты) то 100 шлейфов очень много

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #6 : 18 Липень 2012, 11:37:54 »
100 адресов - много?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #7 : 18 Липень 2012, 11:53:15 »
100 адресов
А причем тут адреса? Я ввел к тому что б/а систему пожарной сигнализации надо заменить на адресную! Что приведет к уменьшению количества шлейфов!

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #8 : 18 Липень 2012, 13:01:58 »
Как вариант: в соответствии с п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (система оповещения СО-4) и учесть п.  6.2.27 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты" (адресные компоненты) то 100 шлейфов очень много
ДБН В.2.2-17:2006
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА."

В выделенном - чувствуете разницу? Если гражданское (т.е. жилое или общественное) здание предназначено исключительно для МГН - тогда СО4. И то есть оговорки (см.  п.1 Сфера применения)
Если же (в нашем случае больницу) посещают МГН - тогда оповещение согласно приложения Г  ДБН В.2.5-56:2010.

Иначе практически во всех общественных зданиях надо делать СО4.
Ибо ДБН В.2.2-17:2006
" 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 При проектировании и реконструкции общественных и жилых зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с другими категориями населения.
4.2 Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности МГН (приложение А, таблица А.1) устанавливаются в задании на проектирование."

« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 13:15:19 від BookWar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #9 : 18 Липень 2012, 13:20:15 »
ДБН В.2.2-17:2006
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7."
...
И то есть оговорки (см.  п.1 Сфера применения)
Да уж, не оговорки, а явное противоречие...

1...
Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тим¬часового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення


Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #10 : 18 Липень 2012, 13:28:59 »
Да уж, не оговорки, а явное противоречие...

1...
Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тим¬часового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення
Отчего же,
"Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тимчасового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення, а також на житлові будинки для однієї сім'ї."
В остальных случаях ДБН работает.  :D
« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 13:34:19 від BookWar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #11 : 18 Липень 2012, 13:53:53 »
Но тогда для кого написано:
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7.",
если он "не поширюються" на "аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення"?

Т.е. больница - типичное "гражданское здание для маломобильных групп населения", но как на "стаціонарий лікувальний заклад" это требование не распространяется.
« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 13:56:30 від rga »

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #12 : 18 Липень 2012, 15:41:42 »
Бывал я на одном производстве, где большая часть работающих - инвалиды с недостатками зрения.
Вот для этого случая первый абзац п. 6.5.5    ДБН В.2.2-17:2006 и написан.
Второй и далее абзацы кроме этого случая дополнительно распространяются на "помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов."

Я так думаю.
« Останнє редагування: 18 Липень 2012, 15:51:30 від BookWar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #13 : 18 Липень 2012, 15:49:42 »
Бывал я на одном производстве, где большая часть работающих - инвалиды с недостатками зрения.
Но это не "Гражданские здания для маломобильных групп населения"

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение двух ППКП
« Reply #14 : 18 Липень 2012, 15:55:46 »
Мда, действительно  :-[
Ерунда получается.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю