Привіт
Читав схожі теми і не знайшов в якому нормативному документі регламентуються втрати напруги в лініях вище 1000В (мені потрібно хоча б для 10 кВ).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #1 : 09 Липень 2012, 14:54:18 »
Є такий ГІД 34.20.178 :2005 "Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. Рекомендації".
Скачати можна тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=872
Там є відповідь на ваше питання, зокрема в п. 4.8. А якщо лінь качати і ви мені довіряєте, то для 10 кВ --  не більше 8%  :)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #2 : 09 Липень 2012, 15:26:42 »
Я йому не дуже довіряю там для 0,4 кВ дозволені втрати 6% тільки в лінії електропостачання + втрати в середині. Тому цей документ в мене викликає більше питань. :-[

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #3 : 09 Липень 2012, 16:18:21 »
il85, а
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии
подходит?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #4 : 09 Липень 2012, 17:11:08 »
il85, а
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии
подходит?
Гляну чи там є щось для 10 кВ. А щоб порахувати втрати напруги необхідно брати втрати напруги в точці підключення в обленерго? Чи вони дають лінію яка прокладена до точки підключення?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #5 : 10 Липень 2012, 07:48:44 »
il85, Конкретно для 10кВ есть ещё:
ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения. Номинальные напряжения свыше 1000В
А щоб порахувати втрати напруги необхідно брати втрати напруги в точці підключення в обленерго? Чи вони дають лінію яка прокладена до точки підключення?
Берете в РЭСе расчетную схему, на которой указанна длинна ВЛ и все ТП с мощностями и считаете от начала до самой удаленной точки, с учетом проектируемой нагрузки.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #6 : 14 Липень 2012, 12:15:19 »
Я йому не дуже довіряю
Тоді є ще діючий ВСН 97-83, п. 5.7
Quote (selected)
5.7. Предварительной выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях  напряжением 10(6)-20 кВ не более 6%, в сетях 0,4 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю