Автор Тема: Обладнувати-Не обладнувати. Холодильники  (Прочитано 2197 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допоможіть з прийняттям рішення. На промисловому підприємстві є достатня кількість холодильних камер для зберігання готової продукції. Вони передбачають собою приміщення з температурою +2 (деякі аж до -18). В дані приміщення (не впевнений) подається холодне повітря від промислових "кондиціонерів". Охолоджуючий реагент - фреон, а також декілька камер під аміаком.  Чи потрібно дані приміщення обладнувати АПС??

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ВНТП 03-86

п.28.7 В охлаждаемых камерах холодильника с температурой +5 °С и ниже датчики автоматической пожарной сигнализации устанавливать не требуется, если степень огнестойкости ограждаемых конструкций не ниже второй.


Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за допомогу!! Воно кардинально міняє картину на обєктію

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ложка дёгтя в бочку меда  :(
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
   Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
d)   не вентильовані холодильні камери для харчових продуктів із загальним об’ємом менш ніж 20 м3.

Т.е. остальные холодильные камеры, вроде как, требуют.
Мы работали через ИТУ.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Сейчас решаем что делать с этим проектом.

Кроме указанных выше норм можно обратить внимание на ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі
п.8.18. Примітка 1. Автоматичних установок пожежної сигналізації допускається не передбачати у ..... охолоджуваних камерах .....

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
:D  :D :D
ivk, респект Вам. Повеселили однако.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Почему "даже"?
В НАПБ Б.06.004-2005, который действует до сих пор, в п.1.14 написано, что "охолоджувальни камери" не оборудуются АПС. А если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
Вполне возможно, это решение было дополнительно согласовано проектировщиками. Норм-то практически нет. Холодильники такого размера появились в широком употреблении только вместе с логистческими складами.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На эту тему есть еще:
ХОЛОДИЛЬНИКИ СНиП 2.11.02-87
В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности («человек в камере»), пожарную и охранную

Правда речь идет о зданиях. Вообще-то точка отсчета
если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
, да и ДБН-56 сказано - считать пож.нагрузку.
Пожар и при -25 гр. С могёт быть.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос о холод.камерах
« Reply #8 : 07 Березень 2014, 10:05:07 »
Подскажите необходима ли СПС в помещениях по экспл. холодильные камеры ( на стенах холод. радиаторы и присутствие изб. конденсата).Спасибо.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю