Автор Тема: пожаротушение в спорткомплексе  (Прочитано 2772 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline allexandr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется здание спорткомплекса с несколькими спортзалами без трибун для зрителей, с раздевалками и небольшими кладовками, просматривая таблицу дополнения В ДБН В.2.5-56-2010, а именно раздел 9 "Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення" столкнулся с 9.3 "Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу " в столбце АСПГ указанно "Усі приміщення.", хотя если посмотреть в НАПБ Б.06.004-2007 таблицу 1 пункт 1.19 там совсем другие условия и имеющееся здание не оборудуется АСПТ.
 Помогите советом, какие установки проектировать для данного здания?
                                     

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #1 : 08 Червень 2012, 23:37:20 »
Помогите советом, какие установки проектировать для данного здания?
По ДБН В.2.5-56-2010. В НАПБ Б.06.004-2005 Вашего случая нет.
Что интересно, в ДБН В.2.5-56-2010 (приложение А) ссылки на НАПБ Б.06.004-2005 нет, хотя информации о его отмене тоже нет. 

Offline allexandr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #2 : 09 Червень 2012, 08:19:58 »
А как же ДБН В.2.5-56-2010 приложение В пункт 9.3 ?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #3 : 09 Червень 2012, 22:04:06 »
А как же ДБН В.2.5-56-2010 приложение В пункт 9.3 ?
Вопрос не понял.  :wall:

Offline allexandr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #4 : 10 Червень 2012, 00:44:43 »
ДБН В.2.5-56-2010 приложение В пункт 9.3 /Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення /Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит "Усі приміщення"- это значит оборудовать пожаротушением даже коморки для швабр?
« Останнє редагування: 10 Червень 2012, 00:46:20 від allexandr »

Offline allexandr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
 В ДБН В.2.5-56-2010 есть приложение В пункт 9.3 /Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення /Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит "Усі приміщення"- это значит оборудовать пожаротушением даже коморки для швабр?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо "коморка під швабру" не підпадає під п. 6.2.23 того ж ДБН, тоді так.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #7 : 10 Червень 2012, 23:15:26 »
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит "Усі приміщення"- это значит оборудовать пожаротушением даже коморки для швабр?
Все, значит "все".
Исключения описаны в п. 6.2.23 ДБН В.2.5-56-2010.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., мы в одну дуду дуем :thumbsup:
http://eom.com.ua/index.php?topic=10954.new#new

Offline allexandr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему еси смотреть на пункт выше ДБН В.2.5-56-2010 есть приложение В пункт 9.2 /Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення /Будинки, що використовуються в спортивних цілях , що можуть переобладнуватись з обладнанням глядацьких трибун, тераси для видовищ та демонстраційних цілей
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит прочерк, значит надо добавить в здание возможность установки трибун и пожаротушение отпадает? В чем фокус?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #10 : 11 Червень 2012, 09:00:02 »
offtop:
allexandr,
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
...
4.3. Размещать дубли одной темы в разных ветках форума.
темы объединил

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #11 : 11 Червень 2012, 15:36:22 »
В чем фокус?
Фокус в том, что при установке в существующем сооружении трибун и, например, имеемой системе автоматического пожаротушения эта система ничего не даст.

Offline allexandr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #12 : 11 Червень 2012, 17:03:14 »
Благодарю за ответ. Значит пусть строят трибуны или бросают затею с пожарной автоматикой , пожаротушение для коммунального предприятия  не сбыточная мечта.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожаротушение в спорткомплексе
« Reply #13 : 05 Липень 2012, 09:53:55 »
allexandr, а вы случайно не проектируете автоматику на очередную "Ледовую арену"? И Заказчик - не госпредприятие "Льодові арени"?  ;)
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю