Автор Тема: комбинированый пожарный извещатель  (Прочитано 6878 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
При размещении комбинированного пожарного  извещателя СПД-3,5 (дым-тепло) расстояния брать по меньшему значению, как для тепловых?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
меньшему значению, как для тепловых?
Да! @>--

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо :)

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
В даному випадку треба користуватись паспортними даними заводу-виготовлювача. Там вказано яку площу перекриває даний сповіщувач.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
славик борік, если площадь в паспорте меньше нормативной - извещатель идет лесом.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый  славик борік!
Производитель производит продукцию на соответствие государственным стандартам, в данном случае ДСТУ EN 54-5 и ДСТУ EN 54-7, в которых ничего не говорится по защищаемым площадям.
Вот по этому в паспорте на комбинированный извещатель СПД-3.5  имеется по данному поводу следующее замечание:
"6.1 При проектировании размещения и эксплуатации извещателей необходимо руководствоваться действующими нормативными документами".

Ни каких цифровых данных производитель привести не может, иначе эти циферки нужно проверять при периодических испытаниях. И по какой методике прикажете это делать?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://tiras.ua/uk/product/spk-t-ras


Сертифікований в Державному центрі сертифікації МНС України.
Розрахований на площу до 100 м ² при висоті установки 6 м.
Підтримується будь-якими центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з НР шлейфами.
Живиться від централі, 8-28 В DC.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахований на площу до 100 м ² при висоті установки 6 м.
Підтримується будь-якими центральними блоками охоронних сигна
Осталось в паспорт заглянуть  :)
Рекламные тексты к проекту не пришьешь.

Любопытная высота - 6 м  :o

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СПК-Тирас

ПАСПОРТ
ААЗЧ.425238.002 ПС


Максимальная площадь помещения, контролируемая извещателем при высоте установки 6 м -   100 м2

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит можно ставить в проект (лучше со ссылкой на паспорт, чтоб лишних вопросов не было).

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
тобто розглядаємо захищувану площу, як квадрат зі стороною 10м. тоді максимальна відстань між ПС - 10м.. а між ПС і стіною- 5м. якщо ж висота більша то необхідно методом інтерполяції підраховувати захищувану площу і відповідно відстані

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
славик борік, сертификат на сей СПК изучали?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
на даний момент тірас сертифікат ще не виложив на сайті. говорять, що на стадії сертифікації.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самое интересное в том, что третья сторона, например, проектная организация, может запросить у производителя протоколы испытаний, которые  подтверждают выполнение указанных в паспорте цифровых величин.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тобто розглядаємо захищувану площу, як квадрат зі стороною 10м. тоді максимальна відстань між ПС - 10м.. а між ПС і стіною- 5м. якщо ж висота більша то необхідно методом інтерполяції підраховувати захищувану площу і відповідно відстані
Вообще-то, правильно расматривать защищаемую площадь, как круг. Извещатель-то защищает во все стороны одинаково. А из круга уже вычисляем квадрат.
Если не ошибаюсь, сторона квадрата в результате - только 8 м. Что уже больше соответствует тепловому извещателю. А 8м, а не 7,5 - отсюда становится более объяснимым и уменьшение высоты размещения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.