andery, пристройка помещения электрощитовой мне кажется наиболее оптимальным вариантом.
Превращать тамбур в электрощитовую не очень хочется, придется делать противопожарные двери, ест. вентиляцию, забирать площадь из путей эвакуации (тамбура), даже из соображения удобства (коляску оставить или чего-то чтобы не мешало на проходе) неудобно.
Для ограничения доступа к ВРУ щитовые также должны быть оборудованы системами охранной сигнализации, что невозможно осуществить не закрыв ВРУ в отдельном помещении (ставить герконы на дверцу щита как-то не очень).
Помещение электрощитовой (щитовой) отсутствует, нужно ли выполнять эти требования и где они указаны.
 

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы попросился в подвал, если он есть и уровень грунтовых вод позволяет (пол щитовой можно и приподнять)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы попросился в подвал, если он есть
Подвала нет.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на этаже только 2 квартиры? Каковы размеры щита? Если его поставить в коридоре (ориентир размер 715)?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на этаже только 2 квартиры? Каковы размеры щита? Если его поставить в коридоре (ориентир размер 715)?
На 1 этаже 2 квартиры, на 2-4 этаже по 3 квартиры и этажный щит без слаботочного отделения как раз и стоит там где размер 715, только там этот размер больше так как дверь в квартиру меньше. 
Размер щита - думаю брать этажный стандартный, где разместить учет и распределения, возможно там же разместить счетчики для 2 квартир 1 этажа.
Всего квартир в подъезде - 2+3+3+3=11.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже не знаю что Вам ответить. Как отогда обслуживать этот щит  в тамбуре, когда все люди будут выходить наприммер.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
когда все люди будут выходить наприммер.
... колоннами. :D

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 п.6.1 г)...Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
 п.4.40. У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.

 В пожарных нормах оговорено , что по линии эвакуационных выходов в лесничных клетках, запрещаеться встанавливать оборудование и прокладывать сети. Пожарники не разрешат.
 Наверное только в подвал под прихожую с №2 на плане, если уровень грунтовых вод позволяет.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2013, 13:45:42 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
г)...Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
Ну назовет это помещение архитектор - тамбуром.
В пожарных нормах оговорено , что по линии эвакуационных выходов в лесничных клетках, запрещаеться встанавливать оборудование и прокладывать сети.
Ну тогда получается и этажные щиты в лестничных клетках в жилых зданиях нельзя размещать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну назовет это помещение архитектор - тамбуром.
andery, а как быть со степенью защиты 31? Помещение 7 так и напрашивается под щитовую или нишу

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно попробовать пристроить электрощитовую с торца, где глухая стена. Пол 1-го этажа очевидно на отметке 0,000, до отметки отмостки дома минимум -0,900. Если отметку пола в щитовой поднять на 300мм по нормам и минус плита перекрытия подвала 400 мм, остаеться 200мм по высоте и можно выполнить проем в фундаменте под монтаж кабелей с щитовой в подвал.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пример.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пример.
Пример хороший. Но на листе 71 поменяй местами на автомате отдельной квартиры проводники N и L3. И установи  после счетчиков автоматические выключатели согласно п.11.10 ДБН В.2.5-23-2010 (при длинне отходящей от счетчика линии больше 10м).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не вводите в заблуждение. Читать нужно все пункты, а не только те, которые выгодны вам или экспертизе.
Quote (selected)
11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быгь установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз. Данное требование не распространяется на расчетные средства учета, расположенные непосредственно в квартирах. В этих случаях коммутационные аппараты для снятия напряжения со средств учёта должны располагаться за пределами квартир.
В жилых зданиях разрешается установка общего коммутационного аппарата для всех средств учета, установленных в шкафу, рассчитанного на нагрузку присоединенных квартир.
11.10 После средства учета, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к средству учета, но не дальше чем 10 м по длине электропроводки. Если после средства учета отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Либо до, либо после. А и там и там, без определенных условий, нет необходимости.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2013, 10:38:30 від Бригадир »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быгь установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз.

Коммутационный аппарат не являеться аппаратом защиты и устанавливаеться для безопасной эксплуатации счетчика, например для снятия напряжения при замене счечика без снятия напряжения со стояка. В типовых поэтажных щитах серии ЩЭ3 для этой цели устанавливались пакетные переключатели.

11.10 После средства учета, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к средству учета, но не дальше чем 10 м по длине электропроводки.

 При КЗ на линии от поэтажного щита до квартирного, без аппарата защиты этого участка выйдет из строя счетчик АСКУЭ, собственник которого Энергосбыт согласовывает проект в части учета. Поэтому установка аппарата защиты на отходящей линии согласно п.10.11 обязательна, а вот перед счетчиком можете ставить любой коммутирующий аппарат.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2013, 12:46:29 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю