andery, пристройка помещения электрощитовой мне кажется наиболее оптимальным вариантом.
Превращать тамбур в электрощитовую не очень хочется, придется делать противопожарные двери, ест. вентиляцию, забирать площадь из путей эвакуации (тамбура), даже из соображения удобства (коляску оставить или чего-то чтобы не мешало на проходе) неудобно.
Для ограничения доступа к ВРУ щитовые также должны быть оборудованы системами охранной сигнализации, что невозможно осуществить не закрыв ВРУ в отдельном помещении (ставить герконы на дверцу щита как-то не очень).
Хотя надо отметить, что такой вариант (вводной щит в тамбуре) в старых домах встречается очень часто, стоят щиты дверцы которых зачастую закрыты лишь проволокой...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно, в принципе и достроить электрощитовую рядом.
По моему это будет лучший вариант. На сколько я понял на отм. 0.000 находится "второй" этаж...

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
Недавно выполнял проект (раздел ЭО) жилого дома 3-х этажки с неотапливаемым подвалом. Электрощитовую и узел ввода разместили в подвале (уровень грунтовых вод позволил), хотя изначально планировали как у Вас. 
В Вашем случае, если так не получается сделать я бы настоял забрать кладовую (2.25 м2) на 1 этаже под электрощитовую и не лезть в тамбур.
Этажные щит и стояк хорошо получаются на стенке кладовой (2.25).

Обратите внимание только в неотапливаемом подвале на обогрев трубопроводов
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик категорически против достройки, и того помещения (насосной) скорее всего не будет.
Подвала тут нету.
За кладовую идет борьба с заказчиком.  :D
А что если вводной щит сделать встроенным в стенку тамбура? Нагрузка небольшая.
Там ведь только счетчик будет и 4 автомата. (вводной автомат, автомат на стояк к этажным щитам, автомат к свету, автомат к насосу).
hi_tech, насчет вентиляции и противопожарных дверей как то не думал, но ведь это ж не электрощитовая будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвала тут нету.
А как же тогда решается вопрос с канализацией и вводом других комуникаций (вода, отопление)?

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвала тут нету.
А как же тогда решается вопрос с канализацией и вводом других комуникаций (вода, отопление)?
у каждого в квартире свой котел.
Для отопления и газа подвал не нужен. А как же с водой и канализацией? Какие решения в разделе ВК?
Счетчик для общедомовых нагрузок отсутствует?
Предусматриваете ли освещение чердака? Кровля скатная?
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвала тут нету.
...
Нагрузка небольшая.
Там ведь только счетчик будет и 4 автомата. (вводной автомат, автомат на стояк к этажным щитам, автомат к свету, автомат к насосу)
тогда можно обойтись вообще без ВРУ, а его функции поручить этажному щиту первого этажа 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда можно обойтись вообще без ВРУ, а его функции поручить этажному щиту первого этажа 
Идея интересная, я думал о ней. Только нигде не встречал такого решения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Идея интересная, я думал о ней. Только нигде не встречал такого решения.
как в таком случае будет осуществляться ввод кабелей в здание? Все равно прийдется делать приямок и ставить щит.
sportal, от переименования сущность щита не изменится, все равно это будет ВУ (вводное устройство)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только нигде не встречал такого решения.
Ты конструктор или где?
Все равно прийдется делать приямок и ставить щит.
Замонолитить в пол трубы (полиэтилен d100) для вводных кабелей из наружной траншеи до шкафа-щита.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замонолитить в пол трубы (полиэтилен d100) для вводных кабелей из наружной траншеи до шкафа-щита.
Бригадир, а радиус поворота трубы? Ну, спорить не буду, только я таких решений не встречал. И все равно, толщина стены и фундамента не позволит спрятать щит в нишу

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а радиус поворота трубы?
Надеюсь с сечением кабеля уже определились?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда можно обойтись вообще без ВРУ, а его функции поручить этажному щиту первого этажа 

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  это ведь получается "путь эвакуации", разве нет? (тамбур, в котором ты хочешь установить щит) в таком случае, проконсультируйся с архитекторами, можно ли там установить щит, не "уменьшая проходов, заданных нормами противопожарной безопасности" и при соблюдении
Цитировать
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а)   степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б)   расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г)   расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
ничто не помешает тебе.... 
 :)
но всетки, стены толстые (есть же вентканалы в противоположной стене), я бы встроила в нишу.... да и стояк, как верно писали выше нужен....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья, попал в такую же ситуацию опять.
Тот проект не доведен до конца - проект закрыли.
Заказчик не хочет выделять место под электрощитовую. И предлагает такое решение как в прикрепленном файле.
Вводной счетчик и распределение сделать в щите в нише как указано в файле.
Я так и не нашел четкого запрета так делать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю