Автор Тема: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП  (Прочитано 5611 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AlucarD

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые форумчане помогите советом. Есть существующая КТП 1000 кВА, на вводе РУ-0,4 кВ АВ 1600 А, Нужно организовать 2 категорию для РУ-0,4 с помощью дизельгенератора. Можно ли использовать для этого перекидной рубильник (есть ли на 1600А, кто знает подскажите). Управляющий орган (условно) хочет что бы установили устройство типа АВР (с КМ но без атоматического переключения), а заказщик хочет подешевле. Для таких токов можно применять просто перекидной рубильник?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #1 : 14 Березень 2011, 14:32:09 »
Система переключения питания на работу от ДЭС должна быть выполнина так чтобы исключалась возможность перетекания эл.энергии от ДЕС в сеть, т.е. должна быть блкировка

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #2 : 14 Березень 2011, 14:33:05 »
ABB
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AlucarD

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #3 : 14 Березень 2011, 15:07:05 »
спасибо за помощь. Если использовать модульные реверсивные рубильники нужно ли обязательно создавать видимый разрыв при переключении?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #4 : 14 Березень 2011, 15:23:59 »
Покрайней мере световая индикация должна быть

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #5 : 14 Березень 2011, 15:28:52 »
модульные реверсивные рубильники нужно ли обязательно создавать видимый разрыв при переключении
В модульных все закрыто и ничего невидно . Нормы требуют видимый разрыв только в сетях выше 1000 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AlucarD

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #6 : 14 Березень 2011, 15:33:31 »
Quote (selected)
Нормы требуют видимый разрыв только в сетях выше 1000 В
Спасибо. Если не тяжело, ссылку на нормы не дадите.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #7 : 14 Березень 2011, 15:48:32 »
ссылку на нормы не дадите
Нормы какой страны ? Установите в своем профиле (Please select your country) флажок .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: перекидной рубильник в РУ-0.4 КТП
« Reply #8 : 14 Березень 2011, 16:39:39 »
Если использовать модульные реверсивные рубильники нужно ли обязательно создавать видимый разрыв при переключении?
в соответствии с ПУЭ 4.2.156.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...