Ну и последнее - не проще ли будет поменять РУ-10 кВ и Ру-0,4 кВ местами - и запитывать транс кабелем по 10 кВ?
На это они не пойдут, потому как для решения проблемы достаточно было бы поменять местами 3 ячейки в РУ-0,4кВ местами и запитаться от тр-ров по человечески - шинами, но ничего переставлять категорически не хотят.
Комплектный шинопровод тоже им не подходит, говорят: вот был кабель и пускай будет, только сечение увеличить.
По поводу прокладки одножильным кабелем, даже не знаю, сам не сталкивался с такой прокладкой и расчетом такой линии, но читал здесь на форуме - вроде такой вариант не рекомендуется.
Сшитый полиэтилен требует их РЭС.
Если все же остановится на прокладке многожильных в параллель, выбирать их нужно только по длительному допустимому току или еще по каким параметрам? Учитывать ли коэф-т на совместную прокладку?
Спасибо!
З.Ы. Забыл уточнить, это кабели от тр-ров к РУ-0,4кВ